去年老高同志成功的组织了毕业设计专栏,取得了很好得效果,这个经验值得借鉴,今年又到了这个时候,而且近期在论坛中不断出现一些有关毕业设计和面试问题的帖子。因此我萌发出“向老高学习,沿着老高的路继续前行”的想法。希望我这个专栏可以汇总大家毕业前遇到的各种问题,由有经验的师傅师兄们统一作答,可以避免很多重复发帖的现象,有利于版主的管理工作。希望同学们支持这个专栏,有问题都在这里提,不要另开新贴,同时希望师傅师兄级的网友激情做答。专栏是否成功还需要各位版主们的支持,希望对热心解答问题的网友给予一定的送分奖励,呵呵。
强烈建议大家在本帖提问之前,先看完去年的毕业设计专栏,链接地址如下
http://co.163.com/forum/content/166_331943_1.htm
很多问题在此帖中已有详细解答,请勿重复发问。目的是节省师傅师兄们的宝贵时间,也可以使你的问题能得到最快的解答。严禁灌水!!!!!
62楼
我想问下,我的热湿比线和90%那条先交不上怎么办啊?算完的热湿比得4026。虚心向大家学习
回复
63楼
本人这段时间有事,欲求一人代做毕设(暖通空调),
有意者请速与我联系,
价钱(本人学生,价钱过高不要联系我)
及具体情况可再议。
我在绵阳,最好能面谈。
联系方式:QQ 85553208 (验证:毕业设计)
设计(浙江科技办公楼)包括以下部分:
原始资料
负荷估算
初步方案设计
负荷计算
空气处理过程设计
风管的设计
水管的水系统的水力计算
水系统附件的选型
等。
最好是暖通空调专业的专业人员。
回复
64楼
我也是07的,我现在在工作了,可是毕业设计没有做呢?不知哪位高手有资料没啊?我做的是二层的休闲会所呢?不知道怎么做?有就发给我啊?谢谢啊!!huwangjun81@163.com
帮帮忙啊?电话联系:13246439524
要是有模板就太好了!!
回复
65楼
我是2007毕业,我做超市空调设计 ,希望大家多多指点
回复
66楼
我也是2007届建环暖通专业毕业生,现从事净化设计。毕业设计准备搞这个。
有个问题想问大家,在高净化的室内冬季热负荷也要详细计算吗?不是算出冷负荷,送风量就选定机型了么???
谁各位大哥大姐指教。感谢
回复
67楼
你这样的原因是因为室内的湿负荷偏大,所造成的.先检查一下你算得对不对,你的室内散湿量真的哪么大?如果你算对了有两个方法:1,如果你的系统是民用空调,就看看你室内有没有湿度的要求.如果没有直接10度送风温差露点送风,这样你的热湿比线平行过来``与你室内温度的交点就是你实际的室内相对湿度点了.这样的话室内的相对湿度会偏大,不过对于民用空调来说,不会有太大的问题,因为民用空调一般是用温度来调节电动二通阀的.而且对湿度也没有什么要求.2如果你的是要湿度要求的话``哪就要先制冷除湿.后加热升温``达到送风状态点.从而达到室内的温湿度要求.
回复
68楼
你的室内有没有恒温恒湿要求?如果有的话``哪肯定要算加热量和加湿量的呀`~如果不是怎么选AHU??
回复
69楼
这位大哥``说错了吧??排风量一般是根据生产工艺来确定的,也就是说不同的设备,就有不同的排风量.一般在厂房中有很大气味的设备才会用到排风.不过现在很多小的工厂``就算有散发气味的设备也不排风,减小成本````
排风量其实根送风量一点关系都没有的,洁净厂房要保证一定的正压要求,才能保证洁净度的,洁净厂房的新风量你可以看规范和看看净化论坛中的帖子,讨论过很多次的了.如果没有工艺排风要求的.排风量=新风量-保持正压要求新风量.
如果有工艺排风要求的话排风量就是设备的要求排风量,在算新风量的时候也要考虑工艺排风的风量
回复
70楼
这个帖子真的很好,但是有个建议希望大家多提一些在设计中遇到的问题,少一些“该怎样做”,“如何做”的问题。
回复
71楼
你的室内有没有恒温恒湿要求?如果有的话``哪肯定要算加热量和加湿量的呀`~如果不是怎么选AHU??
要求温度22+_2,湿度60%+_10,如计算出来需要的冬季制热比夏季制冷要多,我看了一般的恒温恒湿机的制冷量都比制热量要少,选机时应该满足那个?风量制冷制热加湿应该最选满足最低的吗??会不会有些浪费?
回复