【求助】这样情况能不能不用带E钢筋??
bbyugood
bbyugood Lv.2
2012年09月13日 11:03:12
来自于建筑施工
只看楼主

高层,6度区,三级抗震设防,使用了HRB335、HRB400两种钢筋,质监站过了检查说钢筋没带E的不行,但检测报告上的性能指标已经达到了带E钢筋的要求了(其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

高层,6度区,三级抗震设防,使用了HRB335、HRB400两种钢筋,质监站过了检查说钢筋没带E的不行,但检测报告上的性能指标已经达到了带E钢筋的要求了(其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
),请问这种情况能不能不用带E的钢筋啊???
免费打赏
zhangzzxl
2012年09月13日 13:13:33
2楼
抽样只能代表样品,不能代表全部……具体应看 经过审查的施工设计文件。如果设计带了E,那么就用带E的,如果设计没带E,那么不用带E的,若质监站说你不对。可通过甲方要求设计进行变更、重新设计,必要的情况下带着设计、甲方一同与质监站沟通。

抽样检测结果只能代表样品数据,葡萄即使长成西瓜一样,有西瓜味,那也是葡萄…………别个只认你的钢厂出厂单上标注是啥规格的钢筋,即使达到E的技术指标,也不能当E来使用。就好比设计要求用E的钢筋,你即使用技术指标达到E钢筋的钢筋,也说不过去啊。

只要按照设计施工,即使有错,错不在你。

忠告:别惹质监站

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-13 13:18 编辑 ]
回复
甲方施工员
2012年09月13日 13:30:34
3楼



对呀,用什么钢筋不是谁说说的事情,设计说明中有体现
回复
bbyugood
2012年09月13日 22:57:16
4楼
谢谢,“但是带E的规定是强条来的,设计院和图审中心可以说不用吗?就算设计院说可以但也不能违反强条啊!”质监站他们是这样说的。
回复
bbyugood
2012年09月13日 23:01:14
5楼
但质监站他们说设计院也不能违反强条啊,因为使用带E的钢筋是强条,必须严格执行!
回复
zhangzzxl
2012年09月14日 09:36:02
6楼



我之前回复的意思主要就2点,1是有错错也不在你,2是别惹质监站。

但是刚才再翻了下规范,2011版的混凝土结构工程施工质量验收规范中是这样说的

5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求; 当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。

意思还是以设计意见为主!

PS:这5.2.2就是强条,估计质监站说的强条也是这条。但是还是劝告,别和质监站正面冲突,报告甲方,让甲方找设计再去和质监站沟通

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-14 09:40 编辑 ]
回复
ctd22928356
2012年09月17日 10:07:49
7楼
你仔细阅读《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.9.2条,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)第5.2.2条和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)第7.3.3条,就会发现满足抗震规范要求的钢筋就是验收规范说的带E的的钢筋,这下知道怎样回复质检站了吧。
回复
戴维斯
2012年09月17日 11:47:39
8楼
抗震规范3.9.3的条文说明中有这方面的介绍,应该用带E的钢筋。
回复
jsnjjwy
2012年09月17日 16:48:35
9楼
我就不明白,现在市场上带E的钢筋那么少,到哪去买?首先要解决供给的问题,否则规范只能是纸上谈兵,个人认为,在现阶段,只要指标够了,带E不就是个标志吗?
回复
morphia
2012年09月18日 10:06:59
10楼
楼主不用担心,没有问题的,只能说明质检的水平有限,此事可协调设计院出变更说明一下即可,普通钢筋满足上述三条及是抗震钢筋,具体可以参考钢筋规范 及 抗震规范。本人设计院的,上述问题处理过好几个。
回复
zugm196604
2012年09月18日 14:11:15
11楼
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
满足以上三项指标的钢筋就可以,设计相关规范没有要求一定要用带E的。
回复

相关推荐

APP内打开