【求助】这样情况能不能不用带E钢筋??
bbyugood
bbyugood Lv.2
2012年09月13日 11:03:12
来自于建筑施工
只看楼主

高层,6度区,三级抗震设防,使用了HRB335、HRB400两种钢筋,质监站过了检查说钢筋没带E的不行,但检测报告上的性能指标已经达到了带E钢筋的要求了(其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

高层,6度区,三级抗震设防,使用了HRB335、HRB400两种钢筋,质监站过了检查说钢筋没带E的不行,但检测报告上的性能指标已经达到了带E钢筋的要求了(其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
),请问这种情况能不能不用带E的钢筋啊???
免费打赏
罗纳尔
2012年09月19日 18:38:42
12楼
这个在其他不严的地方是有人这样做,只要性能达到可以用,这个需要设计院,监理,业主建设单位,质监站几方面沟通,协商。他们同意就可以用!
回复
hyp1962
2012年09月19日 21:16:06
13楼
1、应该明确正规大钢厂生产的HRB335、HRB400钢筋均满足三项抗震指标,钢厂也是通过抽样检测结果来确定钢筋是否合格。市场上HRB335E、HRB400E钢筋比HRB335、HRB400钢筋略微贵一点。在理论上经检测合格的HRB335、HRB400钢筋是可以用到抗震结构上的。正常设计图纸上确实应该注明框架梁、框架柱主筋采用HRB335E、HRB400E钢筋。
2、施工单位与质监站的关系是秀才与兵的关系。可以疏通,不可以讲理。
回复
ntzysjy
2012年09月20日 20:30:19
14楼
仅指抗震设计的框架梁(框支梁)、框架柱(框支柱)的主筋采用HRB335E、HRB400E钢筋;基础、剪力墙等不管抗震不抗震都不需要?可以这样理解吧?但所有钢筋都必须经检测合格才可以使用,这是前提!!
回复
keesa
2012年09月25日 11:46:38
15楼
能 只要满足测试要求就行了
回复
l65458313
2012年09月27日 09:06:49
16楼
我们这边质检站说只要钢筋能满足带E的就行了
回复
aaabc1112300
2012年09月27日 17:34:13
17楼
楼上几位的回答让俺学习了,谢谢!
回复
罗纳尔
2012年10月13日 14:57:42
18楼
哈哈,这个问题你不能怪质监站,这个是强制规定,如果他们说可以用,你们用了以后出了什么问题,他们也会担责任的,还有抽样不一定代表全部。除非除非你们有很硬的关系,在不严的地方确实有这样做的。这个问题就是理论跟实际的区别,人情世故跟科学的结合。望楼主斧正
回复
jjmw1986
2012年10月13日 18:26:54
19楼
结构规范新规定要带E的,不过市场上不好买。
回复
鼓手
2012年11月12日 15:58:21
20楼
这个如果指标均满足,不用带E的钢筋,是不是说就必须100%的送检啊才行啊,这也行不通啊,所以为了满足要求就必须用带E的钢筋,是不是这么理解啊
回复
zsl367510
2012年11月24日 21:25:18
21楼
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
满足以上三项指标的钢筋就可以,设计相关规范没有要求一定要用带E的。