室内空气品质与组合式空调机组设计
wby_0001
wby_0001 Lv.12
2007年03月24日 14:41:12
只看楼主

组合式空调机组是中央空调系统中对空气进行热湿处理和净化等处理的重要设备之一1 .国外空调厂商为保障室内空气品质对组合式空调机组所采取的措施.麦克维尔(McQuay)公司正在重新设计它的现有生产线,使其产品提供用户的选择和应用方式更加灵活。空调机组的壁板设计成双层结构,其金属内衬可为未开孔的或多孔的。过滤段设计成选择范围较广,如各种过滤器上的不同抗微生物涂层,不同的过滤效率和各种初、终过滤器结构。新风可通过调节风阀独立控制,从100%最大量调节到最小新风量。组合式空调机组的设计考虑了过滤器所用的抗微生物涂层,设备用的油漆及保温层等,认为机组的风道采用搪瓷表面是可行的。在空气-空气和盘管迂回运行系统中设置了热能回收装置,以节约新风处理能耗,增大新风量的供给。 麦克维尔采用先进技术生产的空气处理是由复合材料制成。 特灵(Trane)公司结合凝结水的处理与排除,水蒸汽通过机组外壳的传递以及密封门等问题,对空气处理机组进行了改进。 特灵空气处理机组采用结构框架和固定/移动式侧板,可方便维护与清洁管理。并提供热能回收转轮、空气喷射式风机以及新风调节控制风门。 约克(York)公司采取了一种与其它厂家明显不同的方式,它不实行独立的设计,而是对室内空气品质问题提供了各种综合解决措施。 空调机组采用带有未开孔或多孔金属内衬的双层壁板结构。多孔内衬由箔塑料膜所覆盖,以保护保温材料。机组所有的外壳壁板均可拆卸,便于检修和清洁。另外,还提供包括二氧化碳气体过滤器监测的空气处理机组控制系统。机组中设有加湿器以降低人们在低湿条件(冬季)下对寒冷和呼吸的敏感度。加湿可减小人们对空气中刺激物的反应。根据风机的类型选择合适的消声器,以达到最佳的消声量并使压力降最低。为了回收热能在机组内装设了热回收转轮、降湿转轮和热回收盘管。 开利(Carrier)公司在空气处理机组设计上考虑了室内窑敢品质问题。按照标准采用未开孔和多孔双层壁板结构。多孔双层壁是由穿孔铝析制成。以防止腐蚀并得到较好的空气品质。多孔壁板后是涂有杀虫剂的氯丁桷胶保温材料,以减少微生物的生长,可用箔表面保温材料代替双层壁板结构,同样可达到理想的清洁度。 室外机组的新风阀门和排风阀门设置在机组的相向两侧,以确保排风再循环的消除。底部均为双层结构,保温材料完全置于空气和水的通路之外。底板上设有整体式集水盘,通过敞开的门吹入机组内的水移到机座排水管道排除。表冷器下的集水盘,设有倾斜坡度且有凹下去的底部,以消除水的滞留和产生微生物。

组合式空调机组是中央空调系统中对空气进行热湿处理和净化等处理的重要设备之一

1 .国外空调厂商为保障室内空气品质对组合式空调机组所采取的措施.麦克维尔(McQuay)公司正在重新设计它的现有生产线,使其产品提供用户的选择和应用方式更加灵活。2 对我国组合式空调机组设计中如何改善室内空气品质的几点建议

2.1 机组外壳设计 机组外壳壁板应采用双面钢板内填充材料的双层结构。保温材料可选择用超细玻璃棉、聚苯乙烯和聚氨酯发泡等,其厚度设计为3.mm-35mm。为了提高壁板的风度,最好选用高压聚氯酯发泡壁板。为了起到消声作用,应将内衬设计成多孔板。为避免保温材料受潮或积尘,可将保温材料用箔或塑料膜包覆起来。内表面最好涂淡色漆,以便于监督和发现尘埃及微生物的繁殖。应加强外壳密封性,尤其注意机组四角、底板、功能段连接处的密封。

2.2 新风口设计 新风口的安装位置应考虑主导风向、高度及周围环境等因素。新风口处应加过滤器,设计过滤器时应考虑空气流经过滤器时,由于水蒸汽分压下降,当空气达到饱和或接近凝结点时,在过滤网表面容易形成湿气或结冰。对于双风机组合式空调机组,一定在合理选择送、回风机,使机组风压零点达到预定点。

免费打赏
wby_0001
2007年03月24日 14:41:54
2楼
2.3 盘管设计 机组内的加热和冷却盘管是潮湿空气和微尘积聚的部位。加热器缓慢漏水是微生物繁殖的一个根源。除此之外,对热水进行化学处理时,水中的化学物质也可导致空气品质问题的产生。表冷器是对空气进行显热和潜热交换的设备。热传递的潜热部分使水在盘管和助片上形成。应及时把积聚的水从机组内排出去否则,水冲刷盘管表面的微粒,成为藻类和微生物繁殖的场所。还可能溢也或流动机组的其它部位。 肋片间距和盘管排数对盘管的维护与寿命影响较大,通常当盘管排数超过六排,肋片间距大于4片/cm时,就会妨碍盘管的清扫工作。将机组内盘管迎面风速控制在2.8m/s以下可防止盘管上的冷凝水被气流带走。应在盘管垂直方向不超过1m处加装中间集水盘,以减轻盘管下部集水盘的冷凝水负荷。 冷凝水集水盘应向盘管的下游方向延伸一段距离,其最小距离为盘管迎风面积上高度的一半。集水盘的两端应设计有2%坡度的最小坡度,由于有2%的排水孔,因而要求大盘管的长度方向设多个排水孔,用抗微生物涂层,含铜的抗微生物涂料或铜板作集水盘的内衬,以阻止集水盘中有机物的生长。

2.4 风机设计 风机型号的选择通常受机组内消声材料和管网系统的影响。选择风机时应考虑噪声问题。通常选用大直径、低速导管式离心风机和非导管式塞状风机,因为这两种风机噪声低,且容易用常规的动力进行冲洗或和蒸汽清洗。

2.5 过滤器设计 系统中循环的粒子不仅可稳定的维护空气的品质,而且可防止粒子在系统管路及机组内名空气处理部件上的积聚。应采用效率为30%的初过滤器和效率为65%-85%的终过滤器。 空气污染物的控制也可通过采用具有吸收或吸附化学物质的化学过滤器来实现。这种过滤器可吸收易挥发有有机物VOC或空气中特殊的化学污染物。

2.6 化学处理 通常杀灭微生物的药剂可以很好地溶入油漆中或作为过滤介质的溶剂。生物静力学涂层可防止表面微生物的繁殖。 表冷器集水盘中的化学处理是通过在水盘中投入能释放含有氯或溴的物质来实现。

2.7 控制 空气处理机组的控制主要是指表冷器、新风监测和空气喷射式风机的控制。在关闭机组的风机之前,表冷器应该间断供水。风机停转后,应关闭机组内各独立的风门,以防止空气在机组内流通。 在建筑物的机组关闭期间,应进行周期性的测定,从而决定清洗的持续时间。
回复

相关推荐

APP内打开