关于风冷模块机组并联问题!
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2007年03月23日 15:54:30
来自于中央空调
只看楼主

有个工程一层和四层采用风冷漠快机组,但所需冷负荷不同,一个为600KW,一个为400KW,设计时采用两套系统并联,也就是说600和400各自能独立运行,又能并在一起运行,并在一起运行,由于水泵流量和扬程不同,系统水路可有影响,系统水量可会按3:2分配?

有个工程一层和四层采用风冷漠快机组,但所需冷负荷不同,一个为600KW,一个为400KW,设计时采用两套系统并联,也就是说600和400各自能独立运行,又能并在一起运行,并在一起运行,由于水泵流量和扬程不同,系统水路可有影响,系统水量可会按3:2分配?
zhaoruofan
2007年03月23日 15:58:43
2楼
希望得到高手指教一二
回复
blackeye
2007年03月23日 17:35:08
3楼
不明白你为什么要把两个大小不一样的主机并起来?有什么意义?要不彻底分开,要不做成一个完整的系统,选两台500kw的同样大小的主机。
回复
torlon
2007年03月23日 18:59:35
4楼
这样不太好,现在的风冷机组自动化程度很高了。做成一个系统没有问题了。机组会按系统负荷大小来出力的。
回复
zhaoruofan
2007年03月24日 16:47:15
5楼
因为白天1-4楼采用一台大的主机不用模块机,晚上部分使用时采用模块机组,只是机组并联和单台运行时,要求的水泵扬程肯定是不同的,如果单台运行扬程大7-8米会产生什么后果!
回复
blackeye
2007年03月24日 18:13:53
6楼

你这个思路有点奇怪,如果用模块机,那就应该全部用模块机,而不是把常规风冷热泵与模块机混用。我看了你的描述,这个楼总负荷似乎是600kw而不是1000kw,你另外做一个400kw的模块机,恐怕有重复投资、乱花钱的嫌疑。
回复
zhaoruofan
2007年03月26日 09:07:00
7楼
楼上误解了,我们这个楼空调面积有42000平方米,由于营业时间不同,白天时我们用一台400万大卡的溴化锂机组,满足实际使用要求,晚上大部分店闭店后,还有一楼和四楼共计6000平米的场所营业,由于它们营业时间也不同,为了便于能耗分摊和节能,我们采用将这两台模块机并在一起,既可单台运行各管一层也可两台一起运行管两层还可以白天不开,利用溴化锂机组提供冷热源.
回复
blackeye
2007年03月26日 11:20:04
8楼

那我还是重申在3楼说的话:要不彻底分开,便于计费和管理;要不设计成一个完整的系统,采用两台500kw的主机,而且听你的描述,这两个晚上营业的场所,运营时间也不一致,那么主机可能还可以减小到两台450kw左右。
回复
zhaoruofan
2007年03月26日 12:55:38
9楼
两个场所空调面积也不同,所需冷量也不同,用两台500的单独开时一台符22不能满足要求
回复
blackeye
2007年03月26日 17:00:40
10楼

模块机你难道不知道是由许多小模块组合而成,每个模块可以单独运行。比如说每个模块150kw,当需要600kw冷量时,开4个模块即可,并不是1000kw的主机全开!
回复
zhaoruofan
2007年03月28日 09:06:37
11楼
所模块机你难道不知道是由许多小模块组合而成,每个模块可以单独运行。比如说每个模块150kw,当需要600kw冷量时,开4个模块即可,并不是1000kw的主机全开!
我的意思是两个主机断开单独运行时,500KW一台可能就不够了,需要600KW
回复