跪求:回水管管径
zhxou
zhxou Lv.5
2007年03月23日 13:48:31
来自于纯水系统
只看楼主

我的立管是:DN40-DN40-DN32-DN32-DN25(5层 10用水点)请教各位我循环回水管道该设计多大?

我的立管是:DN40-DN40-DN32-DN32-DN25(5层 10用水点)请教各位我循环回水管道该设计多大?
免费打赏
jonexz
2007年04月07日 14:01:57
2楼
按最大量取啊,即你进水管是多少回水管就多大啥
回复
forest.li
2007年04月09日 13:53:49
3楼
有两个关键点要考虑:

1 Loop供水是否变频
2. POU实际用水状况

当然最重要的还是流速。很多时候供水和回水流速要兼顾。所以导致供水和回水管径往往一致,或回水仅小一挡。
回复

相关推荐