请教~~多层消防问题
shi1987111
shi1987111 Lv.3
2012年09月12日 15:13:11
只看楼主

请教一下各位,这个是深圳滨海医院,已经建成,途中红线及中间部分建筑消防是什么解决的 ?它右边有一条大概五六米宽的路,可以做消防通道但是,路上面还有雨棚的,如果中间这栋楼着火,是怎么进行消防的 ?我对多层消防过程不是很了解,以前理解是这样的,很多多层建筑是没有做消防栓,这个医院我不清楚,如果需要室外消防车进行喷射灭火,那条通道离建筑那么近,而且上面还有雨棚,它怎么进行灭火?

未命名.jpg
未命名2.jpg
请教一下各位,这个是深圳滨海医院,已经建成,途中红线及中间部分建筑消防是什么解决的 ?它右边有一条大概五六米宽的路,可以做消防通道但是,路上面还有雨棚的,如果中间这栋楼着火,是怎么进行消防的 ?
我对多层消防过程不是很了解,以前理解是这样的,很多多层建筑是没有做消防栓,这个医院我不清楚,如果需要室外消防车进行喷射灭火,那条通道离建筑那么近,而且上面还有雨棚,它怎么进行灭火?

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
shi1987111
2012年09月12日 15:40:22
2楼
求高手解答!!
回复
changcheng1121
2012年09月12日 19:04:43
3楼
同样好奇,怎么达到消防要求
回复
w2w3w43
2012年09月14日 15:01:39
4楼
求解答,大神快出现。
回复
iamlichaoyang
2012年09月16日 10:47:17
5楼
晕,这才几层啊。自来水的压力都打得上去,何况是消防车呢。
回复
zhangziqiao911
2012年09月17日 23:28:34
6楼
同样好奇,怎么达到消防要求
回复
htcatat
2012年09月20日 10:04:44
7楼
首先要明白什么是消防通道。什么是消防车操作场地(消防等高场地)。
多层建筑因为楼层低,主要依靠消防员进入建筑物内部进行灭火救援,所以不需要设置专门的消防登高救援场地。高层建筑因为建筑高度的原因,消防员进入建筑物内部救援受到限制,所以主要依靠外部消防水罐车、云梯车救援,所以必须设置消防车操作场地和消防登高面。
在室内消防设施的设置上,多层靠外救,高层靠自救。
楼主明白?
回复
lyhdhf
2012年09月26日 09:41:24
8楼
同样好奇,怎么达到消防要求
回复
leao1225
2012年09月26日 23:24:18
9楼
期待有更好的回答
回复
007猪
2012年10月10日 11:53:42
10楼
那报建的时候·是怎样通过的?难道又是攻关了?消防?
回复
sunqiang07
2012年10月11日 10:28:50
11楼
多层消防在《建筑设计防火规范》中没有明确要求,但是在报规或者报建总图时,要保证至少一个边可以停靠消防车就可以,如果室外没有消火栓,也可以便捷使用消防水罐车加压灭火就可以,但是现在建筑室内靠近出入口处从下到上一般都会设有消火栓。建议咨询当地公安消防局审查科,114一般可查询。多层更多用的还是消防车作为补给消防水源,高层更多是使用消防车在室外进行扑救,建议参考《高层民用建筑设计防火规范》和当地消防车参数及作业半径要求。