带地下室的框架结构在建模时混凝土外墙不输?
大魔王
大魔王 Lv.6
2007年03月22日 10:27:54
只看楼主

带地下室的框架结构在建模时混凝土外墙不输?

带地下室的框架结构在建模时混凝土外墙不输?
免费打赏
lydykj
2007年03月23日 22:36:44
2楼
带地下室的框架结构建模时混凝土外墙肯定输,否则与实际不符.
回复
shszgp1
2007年03月24日 14:23:19
3楼
如果输混凝土外墙的话,可能会导致框架柱配筋偏小,应该慎重。建议不输,按照挡土墙计算。
回复
lydykj
2007年03月24日 22:56:58
4楼

墙刚度大,柱配筋小没什么问题吧,墙就是受侧向力主要构件.
回复
ledaxl_17
2007年03月25日 11:35:18
5楼
建议按300乘层高的梁输入
回复
zhenglie
2007年04月02日 20:39:09
6楼
同问.
如果不输,那么土压力怎么导?是人为计算后输到柱子上,还是定义地下室后程序会自动导荷?
回复
wuhong0707
2007年04月02日 20:49:47
7楼
应该输,不过应该做两个模,一个输是作为受力分析,一个不输分析柱脚内力
回复
tianyaruobilin
2007年04月04日 10:11:04
8楼
不输入,框架单独建模,地下室外墙按挡土墙单独计算.
回复
大魔王
2007年04月07日 09:52:27
9楼
如果一高层框架结构,根据高规5.1.4条规定,按实际受力情况,如何对待地下室的墙体。大家是如何对待的啊。
回复
donqibin
2008年01月22日 09:06:51
10楼
应该按实际情况建模
回复
wang-tao2007
2008年01月23日 09:23:45
11楼
我认为墙体应输入,符合实际情况,但应另做一个不输入墙的复核一下,这样更好。
回复

相关推荐