避雷器,阻容保护器,组合式过电压保护的安装方法讨论:你们对于这几种过电压保护的元件是如何安装的,他们可以横装或倒装吗?
避雷器,阻容保护器,组合式过电压保护的安装方法讨论:
你们对于这几种过电压保护的元件是如何安装的,他们可以横装或倒装吗?
22楼
避雷器在室内可以根据安装空间需要,在满足电气间隙条件下,可以任意方位安装。
在室外就必须正向立式安装,因为只有这样才能达到防雨防污闪的作用。
回复
23楼
高压避雷器不能倒装,倒装会附着灰尘凝露等.长期运行后会影响其绝缘.哈哈个人意见而已.
回复
24楼
视其情况 应该都可
回复
25楼
这个应该是适用于110kV以上等级的吧?(个人意见)
回复
26楼
对于旧式的阀式避雷器,以及有间隙的氧化锌避雷器,是不能倒装的
目前广泛应用的无间隙氧化锌避雷器是可以倒装的(35kV及以下),
对于高压及超高压的,不太清楚(没接触过)
回复
27楼
现在很多组合式过电压保护器和阻容吸收器的核心器件就是HY系列无间隙避雷器,我曾经看到过HY避雷器在一套高压无功补偿装置中倒装的实例,主要是方便空间排布,避雷器用做过电压吸收
回复
28楼
规范没说不可以的,理论上就可以
回复
29楼
我的看法是:户内的可以横装,不应倒装;户外的只能正装.
回复
30楼
横装可以,倒装也行。
回复
31楼
同意29楼的意见!
回复