避雷器可以横装或倒装吗
hkshaochanggen
2007年03月21日 22:00:25
只看楼主

避雷器,阻容保护器,组合式过电压保护的安装方法讨论:你们对于这几种过电压保护的元件是如何安装的,他们可以横装或倒装吗?

避雷器,阻容保护器,组合式过电压保护的安装方法讨论:
你们对于这几种过电压保护的元件是如何安装的,他们可以横装或倒装吗?
免费打赏
xysoft.dx
2007年03月22日 09:25:06
2楼
横装可以,倒装也行。
因为现在一般的避雷器都是HY5W型,这种避雷器无放电间隙,整体牢靠。
回复
hwc_wy
2007年03月22日 12:00:34
3楼
是的,对这个不是很了解,倒装没装过,也没听说过
回复
hkshaochanggen
2007年03月22日 12:14:27
4楼

对于FZ和FS系列的避雷器只能直立安装,这是没有疑问的,对于HY系列无间隙的,还有组合式过电压保护器,阻容吸收器不甚明了,横装和倒装就不知道可以不可以。请问,横装可以,倒装也行,能给一个更详细的说明。谢谢
回复
xysoft.dx
2007年03月22日 14:26:14
5楼
现在很多组合式过电压保护器和阻容吸收器的核心器件就是HY系列无间隙避雷器,我曾经看到过HY避雷器在一套高压无功补偿装置中倒装的实例,主要是方便空间排布,避雷器用做过电压吸收
回复
wjq215
2007年03月25日 14:57:14
6楼
我哪个方向都装过,以前请教过氧化锌避雷器厂家的专家,可以任意方向安装(只要满足电气间隙);
回复
sq600118
2007年03月26日 11:39:07
7楼
我哪个方向都装过,以前请教过氧化锌避雷器厂家的专家,可以任意方向安装(只要满足电气间隙);
回复
xysoft.dx
2007年03月26日 11:41:44
8楼
楼上似乎可以说得更加严密:1、复合绝缘;2、无间隙
回复
hkshaochanggen
2007年03月26日 12:13:32
9楼
谢谢大家,对HY系列无间隙的可以任意方向安装,那么对阻容保护装置和综合过电压保护装置可以可以横装或倒装吗?大家谈一谈。
回复
yhb2313
2007年03月26日 20:40:39
10楼
避雷器横装是挺多的,但倒装真没见过。
回复
ken417586678
2007年03月27日 13:40:32
11楼

支持,低压的还是有用无间隙的.如FYS
回复

相关推荐

APP内打开