关于集中荷载的输入
c642735553
Lv.7
2012年09月11日 10:19:42
来自于
武汉老庄结构院
+
关注
取消关注
只看楼主
本人新手往各位大师赐教1。有个48000kg的仪器担在四周的梁上,麻烦问一下,这个荷载怎么输?2.。这个仪器装的液体,麻烦问一下按恒载还是活载输入啊?忘各位大师赐教
本人新手往各位大师赐教
1。有个48000kg的仪器担在四周的梁上,麻烦问一下,这个荷载怎么输?
2.。这个仪器装的液体,麻烦问一下按恒载还是活载输入啊?
忘各位大师赐教
免费打赏
c403649921
2012年09月14日 16:11:38
2楼
把装满液体后的总重量换算为线荷载加载到四边的梁上;如果是仪器的四角下面做柱子,就按集中荷载算,把换算后的集中荷载加在柱子上;建议按恒载输。
回复
ayanglee
2012年09月14日 18:24:39
3楼
荷载考虑跟楼上差不多..;如果以四周的梁作支撑的话就换算成线荷载输成梁间荷载. 以柱子作支撑的话就是集中荷载加在柱顶吧. 至于恒载还是活载.. 个人觉得像这种设备荷载还是输成活载.考虑组合值系数为0.9. 建模时把荷载乘以9/7的系数 输入.. 我是参照荷规4.1.1表格关于通风机房跟电梯机房的描述考虑的