600KW的工厂怎么选者变压器`的容量`~``用什么公式`~~~谁能给个整个计划~~~!包括高低压柜`~计量柜```低压电容柜```
600KW的工厂怎么选者变压器`的容量`~``用什么公式`~~~
谁能给个整个计划~~~!包括高低压柜`~计量柜```低压电容柜```
2楼
看你厂使用的同时系数是多少,如果同时系数为1,则至少选用630KVA变压器,整个计划高压需要1个进线柜、1个避雷柜、1个计量柜和1个变压器出线柜;低压需要1个进线柜、1个电容补偿柜和多个低压出线柜(根据你厂有几个回路确定)。
回复
3楼
630的变压器是否偏小??
回复
4楼
800的差不多
630小了不够用的,如果以后又上点设备,还要增容,比较麻烦
回复
5楼
630小了点.800正好.要是以后有扩容的可能,申请1000的一步到位.不过空载太大的话不一定申请的过.
回复
6楼
高压柜3个,进线柜,计量避雷器柜,出线柜,
变压器1台
低压,进线柜1台,电容器柜1台,出线柜按需要自己定.
回复
7楼
这个选择比较适中!
回复
8楼
楼主给定的条件不完全,600KW是工厂的装机总容量,还是计算负载容量,或者是实际负载容量?
如果是工厂的装机总容量,那么需要系数是多少?
以上条件不确定,根本无法选择变压器。
回复
9楼
8楼说的对条件不确定就不好说.最好确定一个需要系数.
回复