现浇斜屋面的楼板钢筋负筋一定要通长吗
dewmast321
dewmast321 Lv.3
2007年03月20日 21:04:12
只看楼主

我们院的斜屋面钢筋都设为双排双向,但我查有关书籍没又这样的说法,负筋都通长,钢筋不是太浪费了吗,斜屋面钢筋到底如何设 更合理?

我们院的斜屋面钢筋都设为双排双向,但我查有关书籍没又这样的说法,
负筋都通长,钢筋不是太浪费了吗,斜屋面钢筋到底如何设 更合理?
免费打赏
bjl168
2007年03月26日 20:09:04
12楼
从受力分析来看,应该双层双向.跟一般平板不同的.
回复
qiushuidm
2007年03月26日 21:10:15
13楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zyd-2163
2008年07月16日 17:37:28
14楼
能不通就不通 要节约嘛
回复
cadx2001
2008年07月25日 10:10:14
15楼

t同意这位朋友的说法,尽量通长,
回复
honghantang
2008年08月06日 10:03:06
16楼
屋面板钢筋一般都是拉通的.哥们,到了屋面板你还不加强的话,那也太抠门了.一般屋面板钢筋不仅拉通,而且间距越小越好,防止裂缝.
回复
shijugang
2008年08月09日 17:59:37
17楼
按照折板做法已经可以了。从设计角度讲,没有必要双层双向。
但是考虑到施工中的种种问题会影响到施工质量,并且一般屋面也都是双层双向。所以,斜屋面设计成双层双向也无可厚非

就三楼做些补充,还要考虑屋面的温度配筋,一般都是将二者结合在一起,虽然可能浪费了一些,但是简化了施工,
回复
lianglang
2009年05月19日 07:59:11
18楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
linqiang10011
2009年05月21日 08:38:33
19楼
斜屋面属于偏拉构件,偏拉构件当然不能截断钢筋了
回复
社稷人
2014年08月07日 10:45:08
20楼
斜板建议还是通长布置,和单纯的受弯构件有区别,是拉弯或压弯构件
回复
jjj-ggg-888
2019年04月18日 16:13:57
21楼
斜板建议还是通长布置,和单纯的受弯构件有区别,