人防送排风问题,希望高手能解答
mich317
mich317 Lv.3
2007年03月20日 19:39:49
来自于通风排烟
只看楼主

1.人员掩蔽所清洁排风怎么做?规范上说可接排风机,是不是可以不用排风机?直接敞开防护密闭门还是通过风管敞开密闭阀不用排风机.自动排气活门是根据滤毒通风量计算的,所以只能用做滤毒排风.2.如果用排风机,排风量怎么求,我见到很多都是风管设置在卫生间,清洁区没有排风口,这是否可行.排风量是不是=满足卫生间唤起次数所需要的风量+清洁区所要排走的风量3.物资库面积比较大时,按唤起次数一次所计算的风量也是很大的.如果进风量要15000m3/h.那么油网滤尘器数量太多如何设置?

1.人员掩蔽所清洁排风怎么做?规范上说可接排风机,是不是可以不用排风机?直接敞开防护密闭门还是通过风管敞开密闭阀不用排风机.自动排气活门是根据滤毒通风量计算的,所以只能用做滤毒排风.
2.如果用排风机,排风量怎么求,我见到很多都是风管设置在卫生间,清洁区没有排风口,这是否可行.排风量是不是=满足卫生间唤起次数所需要的风量+清洁区所要排走的风量
3.物资库面积比较大时,按唤起次数一次所计算的风量也是很大的.如果进风量要15000m3/h.那么油网滤尘器数量太多如何设置?

以上均为战时.
免费打赏
toplhc
2007年03月21日 10:07:58
2楼


以前的做法是不接,因为有人说人防是超压,实际上计算会发现这点压力是不够的,所以新的规范图示就加了排风机

自动排气活门是根据滤毒通风量计算,但是要注意正确选型,要看性能曲线,而不是最大风量
回复
toplhc
2007年03月21日 10:11:44
3楼


清洁排风口多设在污染物多的地方,譬如旱厕,排风量跟这个没关系,排风量你按清洁进风新风量的90—95%确定以维持正压,譬如掩蔽人数800人,800*5*(90-95)%就是排风量
回复
toplhc
2007年03月21日 10:14:35
4楼


立式安装,可以设一面墙,墙上设滤尘器
回复
mich317
2007年03月22日 07:09:42
5楼
解答的太好了.谢谢
回复
gxx2006gxx
2009年05月08日 08:30:08
6楼
请问3#:排风量你按清洁进风新风量的90—95%确定以维持正压。是出自哪本规范,还是常规做法经验值
回复