关于消防卷盘和轻便消防水龙
zhuzgwxm
zhuzgwxm Lv.2
2007年03月20日 18:31:58
只看楼主

根据建规GB50016-2006规定,面积大于300m2的商业网点和不设消火栓的公共建筑应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,请教大家轻便消防水龙可以和生活给水系统合用吗,安装大样怎么办。

根据建规GB50016-2006规定,面积大于300m2的商业网点和不设消火栓的公共建筑应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,请教大家轻便消防水龙可以和生活给水系统合用吗,安装大样怎么办。
免费打赏
sunhappy1
2007年03月20日 18:56:48
2楼
可以啊
轻便消防水龙箱固定、安装于自来水龙头正上方200mm处。轻便消防水龙储存于箱内,使用时,将轻便消防水龙取出与箱体下方自来水龙头连接。 LQ10轻便消防水龙基本参数 接口公称通径15mm 水带内径公称尺寸25mm 长度10m 额定工作压力0.25MPa 流量,15-17.5L/min 射程,(直流)15.50m,(喷雾)3.50m

回复
xupeng
2009年09月18日 10:15:39
3楼
消防卷盘或轻便消防水龙有国标图!04S202,第16页!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2009-9-18 10:17 编辑 ]