高压电缆能否可以不经过高压配电柜直接连接变压器?
haifeng326991
2007年03月20日 10:30:48
来自于变压器
只看楼主

一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?

一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?
免费打赏
lwei010020
2007年03月21日 10:30:22
2楼
不行
回复
边城浪子8
2007年03月21日 11:33:21
3楼
可以用跌落式开关来联接变压器
回复
haifeng326991
2007年03月21日 15:17:02
4楼
为什么不行啊,能否可以高压电源从室外引入后经高压负荷开关,再连接变压器,这样可以吗
回复
sidney1981
2007年03月22日 09:59:34
5楼
由10kv站引出电源的话只要在变压器前装1把铡刀就够了.
回复
pp13571524569
2007年03月22日 20:59:27
6楼
能行应该在引入电缆前加高压负荷开关
回复
panwengui1052
2007年03月22日 23:48:31
7楼
反正在进变压器之前要装一道开关,最好是负荷开关,再装一组避雷器就比较完善了。
回复
haifeng326991
2007年03月26日 10:54:21
8楼
谢谢,请教,高压负荷开关用多大的啊?
回复
haifeng326991
2007年03月26日 10:56:27
9楼
谢谢,请教,那高压负荷开关用多大的呢?
回复
zqj701029
2007年03月26日 14:06:56
10楼
可以这样连接
回复
haifeng326991
2007年03月29日 12:51:11
11楼
那多大的高压负荷开关呢?
回复

相关推荐