高压电缆能否可以不经过高压配电柜直接连接变压器?
haifeng326991
2007年03月20日 10:30:48
来自于变压器
只看楼主

一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?

一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?
免费打赏
lhs3131
2007年03月29日 19:19:14
12楼
不行。
还是两台630KVA的变压器,引两条10kV电缆?400多米呢!现在电缆不便宜宜。
如果去掉高压柜,继保如何设置???
回复
caibingchen
2007年03月29日 20:06:53
13楼
可以,变压器室布置图集里就有加设负荷开关的形式!
回复
haifeng326991
2007年03月30日 09:19:39
14楼
那是不是变压器只能上进线啊,因为我的低压柜是上出线,我怕相互影响?请教各位老师了!!!谢谢
回复
powerstation321
2007年03月30日 10:30:56
15楼
我想线路太长了,不便变压器现场操作。在变压器附近放个高压环网柜比较好,成本低。
回复
ar1118du
2007年03月30日 12:35:33
16楼
这属于中压配电装置与变压器不同站布置的情况, 应该参考标准图籍99D201-2干式变压器安装的相关页.
要设隔离电器;
避雷器可以是在高压柜中,也可能在变压器供电侧
图籍中也有几种不同的进出线方式的组合
回复
haifeng326991
2007年04月17日 12:39:56
17楼
那像这种情况用多大的高压电缆呢?盼回复
回复
wutaixiong
2007年04月17日 13:11:24
18楼
这个应该没问题的,高压出线直接到变压器,可以考虑一路电缆出线,然后在配电室加一环网柜或者电缆分支箱,也可以直接二路电缆出线。
不过这样做的前提是10KV的配电站是你们自己的,如果属于供电局估计难度比较大了。
这样的供电方式其实类似于开闭所供电方式了。而工厂的供电也大部分采取这样的方式。
回复
wuzhou
2007年04月18日 23:33:09
19楼


同意这样的做法,其实我局很多工厂配电都是这样的形式。由于是两台630K的配变,建议用真空断路器或SF6开关。
回复
wuzhou
2007年04月18日 23:48:31
20楼


这种方法亦值得参考,我也曾经做过这种方案。到于变压器保护可考虑共箱式带开关电缆分支箱,如考虑如后扩容,可采用一进三出型号,预留了一回路备用。
至于电缆线径,如你两台变压器满载运行时,高压侧电流约为75A,你可根据电流查下电缆载流量,如采用套管直埋敷设方式,请再乘为0.7折减系数。
回复
zdd37355
2007年04月19日 10:15:00
21楼
同意7楼的说法,但是你们小区怎么有两个高压接口,一般不允许的,但是变压器前一定要加负荷开关和避雷器。
回复