我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。
我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。
2楼
应该是施工单位的责任,要不是这样的话,那还不是随他胡来。不过我也没这方面经验。
回复
3楼
如果是施工单位随意开挖,施工控制有问题,应该施工单位负责任;如果是地质勘察存在问题,地质情况没摸清楚,开挖前施工单位也应向建设单位和设计单位申请后再开挖。如果是经建设方和设计同意的超挖,应计算工程量。
回复
4楼
在工程开挖接近建基面前开挖前1个月,监理已书面告知施工单位,但施工单位未采取任何措施,顺便说一下进行基础开挖的是一个跟随该施工单位有几年的民工施工队(相当于分包基础开挖)。
回复
5楼
以下是引用 hbbdwyq 在 2004-4-17 21:41:00 的发言:
如果是施工单位随意开挖,施工控制有问题,应该施工单位负责任;如果是地质勘察存在问题,地质情况没摸清楚,开挖前施工单位也应向建设单位和设计单位申请后再开挖。如果是经建设方和设计同意的超挖,应计算工程量。
同意这位同志的意见
回复
6楼
同意三楼看法,但是要考虑工程施工过程允许超挖值,对于允许部分应予以计量。
回复
7楼
好象规范中允许5%的超挖,这部分应计量
回复
8楼
请问“规范中允许5%的超挖,这部分应计量”中说的规范是哪一个规范,请告知,不胜感谢!
回复
9楼
好象规范中允许5%的超挖,这部分应计量
这个说法不准确.根据
<水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范>
(SL47-94)中第2.1.10条,在坚硬或中等坚硬的岩体,可以有20cm的超欠挖
水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范>
回复
10楼
需要看招标时技术条款中计量与支付中是如何定的,有时在报价中已考虑超挖量
回复
11楼
10楼“在报价中已考虑超挖量”是不可能、也行不通的。
1. 再好的开挖质量,也会存在超挖;
2. 就目前国内招标工作的水准,地质情况不可能详细至能准确地估算超挖量;
3. 对于水电施工这样一个“买方”说了算的国内市场实情,任何一个投标者如果在报价中考虑超挖(指大面积超挖,对报价有实质性影响),是绝对不可能中标的;
4. 以往工程均存在对此问题,一般的解决方式是:经确认的地质缺陷由业主承担全额;非地质缺陷业主只承担超填砼施工成本,或双方按照一定比例分摊费用。
回复