防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?应用位置是怎样的?
eo_chen
eo_chen Lv.3
2007年03月18日 09:40:38
来自于通风排烟
只看楼主

请教关于高层建筑防排烟的问题:防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?应用位置是怎样的? 我在做一个消防报表,里面要求填写防烟阀、排烟阀的型号规格和数量。我在图纸上面找了老长时间就是没有明确的说明什么排烟阀,图纸上面大多是电动防火阀,还有密闭对开多叶调节阀。那么请问以下网上的大侠: 防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?还有电动防火阀,他们的应用位置是怎样的?怎么区分呢? 请热心的大侠给俺一个详细的答复,谢谢!

请教关于高层建筑防排烟的问题:防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?应用位置是怎样的?

我在做一个消防报表,里面要求填写防烟阀、排烟阀的型号规格和数量。我在图纸上面找了老长时间就是没有明确的说明什么排烟阀,图纸上面大多是电动防火阀,还有密闭对开多叶调节阀。
那么请问以下网上的大侠:
防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?还有电动防火阀,他们的应用位置是怎样的?怎么区分呢? 请热心的大侠给俺一个详细的答复,谢谢!
免费打赏
mage780705
2007年03月18日 14:33:55
2楼
楼主不是这个专业的吧,防火阀一般用在通风、空调工程中,平时打开,70度关闭,排烟阀一般用在排烟工程中,平时关闭,70度打开,280度关闭。电动的就是既可以手动操作,也可以电控制。
回复
tanghuaping
2007年03月19日 20:21:25
3楼


排烟阀我一般理解为280度排烟防火阀不知道对不???
回复
vincent_nk
2007年03月19日 20:46:19
4楼
2楼,排烟阀可以手动或电动打开,而没见过70度打开的,且280度不能关闭。
3楼,排烟阀和280度排烟防火阀是两种阀,区别为后者280度可以关闭,且二者应用场合也不同。
回复
eo_chen
2007年03月23日 14:09:27
5楼
看来这些问题还是有些争议的,现在真的不知道该相信谁的,谁的更可靠呢??
不过,我还要谢谢上面的各位朋友的热心解释。
回复