排烟风管穿过防火墙时要加280的防烟阀吗?
huabohou
huabohou Lv.4
2007年08月20日 16:50:43
来自于通风排烟
只看楼主

如题,在一个项目中,由于风井的位置问题,排烟风管必有穿过防火墙,有必要加280防烟阀吗

如题,在一个项目中,由于风井的位置问题,排烟风管必有穿过防火墙,有必要加280防烟阀吗
免费打赏
toplhc
2007年08月20日 16:59:03
2楼
看不到图,是不是穿越了防火分区的隔墙?
回复
newanna1999
2007年08月21日 09:51:06
3楼
排烟风管穿过防火墙要加280防烟阀,不过排烟系统本身就不应穿过防火分区.
回复
bill.p
2007年08月22日 09:46:07
4楼
楼上的正解 楼主最好看看图有没有画错
回复
batti-09
2007年08月22日 21:39:04
5楼
肯定要加的
回复
jamesde
2007年08月23日 16:53:38
6楼
一定要加
回复

相关推荐