防烟、排烟风机、排烟阀。需要地址编码控制
decai_521
decai_521 Lv.4
2005年10月17日 17:02:33
来自于防雷减灾
只看楼主

谢谢回复的朋友。

谢谢回复的朋友。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月17日 17:49:15
2楼
肯定,使用i/o模块,接入联动回路,并和专用配电箱连接。
回复
nblys@co163
2005年10月17日 19:44:27
3楼
防烟、排烟风机,多线模块
排烟阀,总线模块
回复
cwq123
2005年10月17日 22:18:09
4楼
可采用多线制,接入非标联动柜,也可采用总线制,通过模块接入消防报警联动主机,两种做法在实践中用得较多,对于重要消防设备应采用多线制控制。
回复
decai_521
2005年10月18日 06:24:48
5楼
谢谢各位好友、老师的答复。
回复
yzj_xj
2005年10月23日 16:36:51
6楼
一般采用总线制即可满足要求,没有必要采用多线制。
回复
nblys@co163
2005年10月23日 19:37:32
7楼
火灾自动报警系统设计规范
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
.
总线制无法手动直接控制
回复
yangshenglina
2009年09月20日 12:56:48
8楼
想请教一下 各位高手:
我现在有这样的一个工程 机械排烟系统(商场改造)
现场用的报警主机是无锡蓝天(九几年的老机子) 用到的模块是 远动控制模块 这个名词我还是第一次听说 请各位老师能不能指点一下 该类设备的工作原理 一般都是怎样接线的
还有280°防火阀 连锁风机 是不是要直接从防火阀引线至风机控制柜 还是通过总线 将关闭信号传给报警主机 主机再通过一系列的动作 指示输入输出模块动作 请各位老师指点一下 谢谢 我QQ253466013 想多多交流消防知识的朋友 加为好友吧 呵呵
回复