请问各位1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?大家一起来讨论一下
请问各位
1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?
2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?
3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。
4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?
大家一起来讨论一下
2楼
准确的说是“防烟防火阀”
回复
3楼
我引用ljwlq2002同志的发言作为你这个帖子的回复,慢慢看吧
1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:
a、 防火阀类:
该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:
由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。
由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。
根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。
在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。
B、排烟阀类
该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:
排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。
排烟口:由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。
排烟防火阀:排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。
此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。
C、正压送风口:
前室正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。
楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。
回复
4楼
再来一个我自己以前的小总结
防火排烟类产品分类
一、 防火类
1、 防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
2、 防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
二、 排烟类
1、 排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
2、 排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
4、 排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
如果还有问题,建议找点样本看看
回复
5楼
谢谢~~~~~你的总结好精辟啊~~~~
回复
6楼
toplhc不错,总结得好。另你的名字里面的lhc好像我的一个同学
回复
7楼
总结的相当不错。建议奖励60分。呵呵。
回复
8楼
好
回复
9楼
讲得不错,你们说了什么啊?
回复
10楼
防火阀和防烟阀一般都可以手动,有些还可以进行远程控制
回复
11楼
长了不少见识
回复