请问防火阀和防烟阀的区别
zs_152
zs_152 Lv.2
2006年08月21日 11:12:34
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?大家一起来讨论一下

请问各位
1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?
2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?
3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。
4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?
大家一起来讨论一下
免费打赏
toplhc
2006年08月21日 11:50:46
2楼
准确的说是“防烟防火阀”
回复
toplhc
2006年08月21日 11:54:29
3楼
我引用ljwlq2002同志的发言作为你这个帖子的回复,慢慢看吧

1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:

a、 防火阀类:

该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:

由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。

由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。

在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

B、排烟阀类

该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:

排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。

排烟口:由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。

排烟防火阀:排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。

此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。

C、正压送风口:

前室正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。

楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。

cof1656074397646:十分的感谢您

回复
toplhc
2006年08月21日 11:56:13
4楼
再来一个我自己以前的小总结

防火排烟类产品分类
一、 防火类
1、 防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
2、 防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
二、 排烟类
1、 排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
2、 排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
4、 排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上

如果还有问题,建议找点样本看看
回复
zs_152
2006年08月21日 13:07:28
5楼
谢谢~~~~~你的总结好精辟啊~~~~
回复
haodangxp
2006年08月21日 13:19:33
6楼
toplhc不错,总结得好。另你的名字里面的lhc好像我的一个同学
回复
ytk1979
2006年08月22日 16:05:11
7楼
总结的相当不错。建议奖励60分。呵呵。
回复
ytk1979
2006年08月22日 16:05:36
8楼

回复
chenyugeng
2008年03月13日 12:26:30
9楼
讲得不错,你们说了什么啊?
回复
chenyugeng
2008年03月13日 12:31:40
10楼
防火阀和防烟阀一般都可以手动,有些还可以进行远程控制
回复
qcwu
2008年05月10日 14:42:39
11楼
长了不少见识 
回复

相关推荐