水泵房管道的设置?
海啸
海啸 Lv.12
2007年03月16日 09:30:10
只看楼主

偶设计中一般管道都是地上敷设走的(考虑管道悬空没有固定),但施工中通常被改为悬空走(解释是中间需要留出地方走人),个人一直没琢磨透这个问题。刚才看了LZ的PP,好像水泵后管道也是上去的这段管道也是悬空走的,大家能否解释下这样布置是否合理?

偶设计中一般管道都是地上敷设走的(考虑管道悬空没有固定),但施工中通常被改为悬空走(解释是中间需要留出地方走人),个人一直没琢磨透这个问题。刚才看了LZ的PP,好像水泵后管道也是上去的这段管道也是悬空走的,大家能否解释下这样布置是否合理?

1173755194098.JPG

免费打赏
海啸
2007年03月16日 12:45:12
2楼
高手呢?要沉底了!
回复
somebody665
2007年03月17日 15:42:20
3楼
还可以呀。

回复
lixy5618
2007年03月17日 15:57:13
4楼
是的,我看过好多都是悬空的
回复
海啸
2007年03月18日 18:32:36
5楼
呼唤高手?要沉底了!
回复
shenbing.117
2007年03月18日 19:02:14
6楼
可以啊,只要采取相关的固定措施就行,应该不会有问题
回复
海啸
2007年03月19日 09:20:01
7楼
回楼上的,上去这段管道是悬空的,前后都没有挨墙,怎么固定?疑惑----
回复
yybu
2007年03月20日 23:30:55
8楼
地上有支架,顶上有吊架,
这种做法很普通!
不过从图片上看,泵的出口采用了蝶阀,不妥!
回复
yybu
2007年03月20日 23:33:17
9楼
泵的出口好像还没装压力表,从图片上看感觉施工水平比较差!
回复
yybu
2007年03月20日 23:34:46
10楼
水泵的试水阀好像也没有设!这样的工程也能过!
回复
yybu
2007年03月20日 23:40:48
11楼
再看了一下,又发现了问题
一,放空管安装有问题,没有防虫网,离沟太高了。
二,水泵的吸水管和出水管好像一样大的管径,不知设计人有没算过管道流速!
各位还有谁能从这张图中发现更多的问题,大家一起来找啊!
回复

相关推荐

APP内打开