《抗规》5.2.5条和《高规》3.3.13条均规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5(或表3.3.13)给出的最小地震剪力系数。但是该表未给出6度设防区的最小地震剪力系数,是否意味着,6度区结构设计可以不考虑剪重比的影响。 以我正在做的一个工程为例,17层框支剪力墙结构(含地下1层)、6度区、转换层设与地面以上第2层,我在SATWE“分析与计算参数补充定义”菜单中,“调整信息”对话框中已经选中“按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力”按钮,则意味着程序会自动调整各楼层地震内力,无须人工干预。可是,当我查看SATWE文本文件“周期、地震力及振型输出文件WZQ.OUT”时发现,X方向1~10层剪重比及Y方向1、2层剪重比均小于0.16。
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
18 1 113.16 113.16( 5.55%) ( 5.55%) 475.25 149.74
17 1 188.77 296.06( 3.92%) ( 3.92%) 1353.31 118.09
16 1 131.00 406.13( 3.20%) ( 3.20%) 2544.40 104.04
15 1 122.02 475.59( 2.67%) ( 2.67%) 3906.65 98.02
14 1 127.29 524.14( 2.28%) ( 2.28%) 5358.99 92.01
13 1 130.75 561.89( 2.00%) ( 2.00%) 6860.47 85.99
12 1 134.93 593.21( 1.79%) ( 1.79%) 8390.14 79.98
11 1 142.90 623.49( 1.63%) ( 1.63%) 9940.12 73.97
10 1 150.11 658.76( 1.52%) ( 1.52%) 11517.43 67.95
9 1 154.31 702.62( 1.45%) ( 1.45%) 13143.67 61.94
8 1 154.26 754.33( 1.40%) ( 1.40%) 14849.91 55.93
7 1 150.91 809.92( 1.38%) ( 1.38%) 16668.49 49.91
6 1 146.44 865.09( 1.35%) ( 1.35%) 18625.21 43.90
5 1 148.17 920.52( 1.32%) ( 1.32%) 20735.80 40.87
4 1 133.65 968.57( 1.29%) ( 1.29%) 23005.70 34.38
3 1 201.55 1043.77( 1.23%) ( 1.23%) 26721.00 47.71
2 1 115.97 1096.78( 1.18%) ( 1.18%) 30783.01 27.06
1 1 34.24 1113.47( 1.09%) ( 1.09%) 34513.50 13.56
X 方向的有效质量系数: 99.50%
============================================================
2楼
各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
Static Fy: 静力法 Y 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
18 1 102.44 102.44( 5.03%) ( 5.03%) 430.24 167.73
17 1 212.55 313.89( 4.16%) ( 4.16%) 1369.76 173.21
16 1 157.49 466.48( 3.68%) ( 3.68%) 2762.47 152.60
15 1 130.75 580.61( 3.26%) ( 3.26%) 4484.77 143.78
14 1 122.45 666.91( 2.91%) ( 2.91%) 6440.00 134.96
13 1 125.27 736.34( 2.62%) ( 2.62%) 8562.50 126.14
12 1 130.40 797.17( 2.40%) ( 2.40%) 10813.74 117.32
11 1 135.13 854.57( 2.23%) ( 2.23%) 13175.16 108.49
10 1 139.46 911.81( 2.10%) ( 2.10%) 15642.05 99.67
9 1 142.32 970.93( 2.00%) ( 2.00%) 18219.23 90.85
8 1 142.06 1032.09( 1.92%) ( 1.92%) 20916.99 82.03
7 1 138.29 1093.64( 1.86%) ( 1.86%) 23746.85 73.21
6 1 132.01 1153.08( 1.80%) ( 1.80%) 26717.67 64.39
5 1 132.97 1212.60( 1.74%) ( 1.74%) 29836.19 59.94
4 1 119.04 1265.01( 1.68%) ( 1.68%) 33102.05 50.43
3 1 170.40 1341.91( 1.59%) ( 1.59%) 38294.13 69.98
2 1 91.52 1384.71( 1.49%) ( 1.49%) 43773.83 39.70
1 1 33.41 1400.14( 1.38%) ( 1.38%) 48693.28 19.89
Y 方向的有效质量系数: 99.50%
回复
3楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000
15 1.000 1.000
16 1.000 1.000
17 1.000 1.000
18 1.000 1.000
回复
4楼
剪重比是对与结构安全考虑而增设的对各楼层水平地震剪力最小值的要求,
对于6度设防区楼层最小剪重比可以取7度区的1/2,也就是0.008,上面的剪重比是够的.
回复
5楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
回复
6楼
地震力调整系数 改大一点 如果不行
调整竖向构件布置
回复
7楼
上面的剪重比是够的.
回复