综合管网设计时,电力和煤气可以放在同一侧吗?给水和污水雨水能放在同一侧吗?电力能否和电信放在同一侧?请赐教。
综合管网设计时,电力和煤气可以放在同一侧吗?给水和污水雨水能放在同一侧吗?电力能否和电信放在同一侧?
请赐教。
2楼
没做过,有本综合管线的规范老兄可以去查一下。
回复
3楼
你去查一下规范,上面有各管线之间的最小间距,只要满足规范的最小间距就可以了!
回复
4楼
居住小区给水排水设计规范(CECS57-94)上有介绍建议的布置方案。
不过只要满足间距要求,你可以做调整。
回复
5楼
是可以的!
注意它们之间的距离问题!再就是看室外给水、污水设计规范!
回复
6楼
在就是看看
城市工程管线综合规划规范
回复
7楼
谢谢以上朋友的帮忙。根据现场施工的实际情况,目前很少有小区在做综合管网时各种管线的间距能满足规范要求,场地空间无法满足。所有我一般是保证电力和燃气,电力和电信,以及给水与雨污水,管线与建筑物的间距按照规范要求,其他的就视具体情况而定了。
回复
8楼
只要注意间距问题
一切就OK了
回复
9楼
GAS管不能与污水管并排布置,GAS会从污水管进入厕所或厨房,到时候一点火煤气与大小便一起爆炸了,溅得到处都是。
回复
10楼
“到时候一点火煤气与大小便一起爆炸了,溅得到处都是。”
传说中的“奋发图强”,呵呵
回复
11楼
一般将雨污水管道设置在中间作为"隔断",电缆与燃气管道分列两侧,一般来讲,电缆\热力管线占地较大,可综合考虑
回复