看看我们的冷却塔法门安装
zge-2006
zge-2006 Lv.14
2007年03月15日 16:01:52
来自于工地图片
只看楼主

第一张相片

第一张相片

1173945708516.JPG

免费打赏
peterwynt
2007年03月18日 00:19:40
12楼
北京人才市场·雍和宫桥分部
1月12日建筑、建材、装饰装修,3月2日建筑、建材、装饰装修,3月19日建筑、建材、装饰装修 ,4月13日建筑、建材、装饰装修,4月23日建筑、建材、装饰装修,5月28日建筑、建材、装饰装修,6月8日建筑、建材、装饰装修,
回复
m101455
2007年03月18日 00:59:08
13楼
看了照片中的阀门安装后的做法,感觉不错,立管上的阀门像灯罩,很有装饰作用,花费不多,有画龙点睛之妙。

几张照片我看了一下,就其功能来说,作用不大。立管上的蝶阀不是电动阀门,其防雨的意义不大;水平管上的蝶阀不是需要保温的阀门,其保护层的作用也不大,再者,将蝶阀的蜗轮传动部分用铝板包裹起来后,同时也将其阀体表面能显示阀瓣开启度的指示箭头包裹起来了,不方便开启或关闭阀门;其三,也不利于阀门的维护和修理。

但不管这么说,这种在施工中注意细节的做法还是应该值得鼓励和宣扬的。

我对楼主上传的几张照片说几点看法。
1、第一张照片(2楼)中的供水立管上安装的波纹补偿器不妥。此处管道不可能有热伸长,所以没有必要设置补偿器。可能设计师或施工者考虑到了冷却塔上部有运转的风机,有振动而采取的减振装置,但不适宜采用补偿器,而应该采用可曲扰橡胶软接头减振。

2、照片(2楼)中的水平管道设置的支架造型欠美观,特别是支架竖向的槽钢超出或凸出的横向槽钢约50~300mm,既不美观,也费料,从支架的受力结构来看也显得多余。

3、照片(4、5楼)中冷却塔手动和自动补水管道采用了镀锌钢板保护(应是保温管道的保护层),虽不为过,但与照片中的冷却水管道相比,感觉有些别扭:冷却水管道都没有保温,补水管却保温了,略显多余。我倒认为室外冷却水管道应该保温。
回复
zge-2006
2007年03月18日 12:52:45
14楼
谢谢14楼提出的看法,我将在今后的施工中,改正支架造型欠美观的问题,希望我们多交流。
回复
yikoule
2007年03月18日 21:00:26
15楼
看了这些真的很新鲜 我还是个小兵
回复
runlion
2007年03月19日 10:01:32
16楼
阀门转轮限位螺丝已生锈,防雨罩有多大用处?有点画蛇添足
回复
jjr_2007
2007年03月19日 13:43:06
17楼
十四楼的朋友很有见地也很全面,对补偿器一说还比较客气用了"不妥",依小弟说:在振原附近装补偿器是至命的。
回复
zhaoshu.chen
2007年03月20日 13:37:23
18楼
没这样做过!!!!!!!
不过感觉意义不大!!!!!!
维修不方便吧!!!!!!
回复
yanhaibing888888
2007年03月20日 16:42:53
19楼
呵呵 厉害
回复
zyb19820406
2007年03月21日 11:56:46
20楼
同意楼上的,这是南方的吧,冷却水管道都没保温!加了防雨保护后效果也不是很好,不过做的是蛮好看的。
回复
wenl-lan
2007年03月21日 12:56:48
21楼
14楼观察力 我佩服~感觉做这个防雨的没有必要吧 并没有起到实质性效果~!
回复

相关推荐

APP内打开