弱弱地问一个水力计算的问题
jisheng1208
2007年03月15日 14:49:59
只看楼主

我在一个DN400的主管道上装一台流量为100吨/小时的水泵,已知400管的末梢最低静压力为0.06MPA;水泵启动时会不会造成主管负压?依据伯努利方程P1+密度*g*Z+1/2*密度*V1*V1=P2+密度*g*Z+1/2*密度*V2*V2;上式中P1=0.06,V1=0,要不产生负压,即P2>0;简化上式得0.06=1/2*密度*V2*V2;计算得V2<0.34即不会产生负压;

我在一个DN400的主管道上装一台流量为100吨/小时的水泵,已知400管的末梢最低静压力为0.06MPA;水泵启动时会不会造成主管负压?
依据伯努利方程P1+密度*g*Z+1/2*密度*V1*V1=P2+密度*g*Z+1/2*密度*V2*V2;
上式中P1=0.06,V1=0,要不产生负压,即P2>0;
简化上式得0.06=1/2*密度*V2*V2;
计算得V2<0.34即不会产生负压;
按400管道,流量100吨/小时计算得流速=0.2146<0.34;因此不会对主管产生负压.
以上计算正确否,望高人指点,叩首!
jisheng1208
2007年03月16日 08:39:28
2楼
昨天没人回答我呀,版主哪去了?
回复
z_d_p@co163
2007年03月16日 17:02:33
3楼
感觉上也可以这样来计算复核,可能更直观:

400管的末梢最低静压力为0.06MPA(势能P),全部转化为动能时(即P=0),求出流速v,然后再根据管径求出流量Q;若Q>100M3/H,即不会产生负压……
回复
jisheng1208
2007年03月17日 13:32:10
4楼
谢谢军士长的指教,我放心多了,我搞机械的跑来搞水,难啊!
回复
liuxuzong
2007年03月23日 16:23:53
5楼
问题不是那么简单,要从系统考虑!100m3/h的流量对于一个DN400的管道而言,已是一个足以引起水力条件发生重大改变的量。改变的程度取决于这段DN400主管段的管材、管件和原有水力条件。粗略的估算一下,每公里要增加2米左右的水头损失,至于转变为速度水头那部分压力倒是可以忽略不计。要判断能否产生负压,则要根据那DN400主管段的实际长度和产生局部损失的管道条件进行必要的水力计算了。但有一点可以肯定,你这一抽,上游管段水压要明显降低,严重影响周边用户正常用水。
还有,贵贴“400管末稍静压力为0.06MPa”说法恐不确切。通常管网压力不用静水压力来表示,你也无从知道。对用户而言,自来水公司提供的是服务水头。按目前情况,无论哪个城市地区,服务水头一般都会比6米大得多。若果真静压力只有6米,动水压力就没有多少了。
不当和谬误之处,请不吝赐教。
回复
jisheng1208
2007年03月25日 14:36:19
6楼
感谢楼上的指教,我说的是极限状态下管网末梢压力,正常情况下要大很多,我也就是想对此极限下设备的可行性作一点推断,同时我认为,对前段管网计算的意义不大,因为前段管网的直径和压力比我设备安装处的都要大,6米的水头也是在最不利的情况下测得的,100吨的流量对一个地级市的主管来说产生的压降是很小的,他的主管应该在1米以上
回复

相关推荐

APP内打开