升压变压器
man123
man123 Lv.2
2007年03月15日 14:41:34
来自于变压器
只看楼主

升压变压器是否能从低压侧进行全压充电,为什么。先谢了。

升压变压器是否能从低压侧进行全压充电,为什么。先谢了。
lengjianweng001
2007年03月16日 20:59:32
2楼
应该是可以的,因为变压器无论从高压侧还是低压侧都可以进行全压充电的。只是从高压侧充电对变压器的绝缘耐受是个考验,从低压侧充电电动力相对较大。还有就是充电时候的系统容量要能躲过激磁涌流才行,我曾经见过升压变从低压侧全压充电,单机给主变全压充电结果造成了发电机差动动作。
回复
man123
2007年03月16日 21:43:28
3楼
谢谢了
回复
gongwanni
2007年03月17日 17:00:40
4楼

当然可以,原理和实际一致
不过电流互感器到是不能反过来用
回复
lhjun150212
2007年03月17日 17:59:35
5楼
支持楼上
回复
春风细雨
2007年03月17日 21:42:39
6楼
不管是降压变压器还是升压变压器,它们的输入端都有额定的输入电压数,不超过它就行了。
回复
linshuhui
2007年03月18日 16:02:36
7楼
应该可以!
回复
t_yf18
2007年03月27日 13:15:29
8楼
对于变压器的全压冲击合闸送电,要求必需在可靠的电源侧充电,而且应该是从高压侧充电。因为从低压侧充电,从变压器工作原理上来讲高压侧的电压将更好,在合闸瞬间由于变压器激磁涌流的作用,在高压侧将产生更高的过电压,危及高压侧设备的绝缘!

正常运行条件下升压变的低压侧都是零起升压的,不是瞬间全压冲击的,不能用来跟正常运行相比的。
回复

相关推荐

APP内打开