自灌式水泵吸水管突起设置自动排气阀
xkm_1
xkm_1 Lv.2
2007年03月15日 11:06:13
只看楼主

我在自灌式水泵吸水管突起设置自动排气阀(排气阀接口低于最低水位),审图说不行说违反GB50013-2006第6.2.3条吸水管布置应避免形成气囊,不太理解;另条文中的"宜"用词说明中为首选项,图审查归为强标,各位大虾有何高见。低规要求水泵采自灌式,有的图审要求灭火过程全程自灌有的不要求,大家有何高见。

我在自灌式水泵吸水管突起设置自动排气阀(排气阀接口低于最低水位),审图说不行说违反GB50013-2006第6.2.3条吸水管布置应避免形成气囊,不太理解;另条文中的"宜"用词说明中为首选项,图审查归为强标,各位大虾有何高见。低规要求水泵采自灌式,有的图审要求灭火过程全程自灌有的不要求,大家有何高见。
xkm_1
2007年03月19日 09:06:04
2楼
乍就没有哪位回应一下???
回复
f_jg2003
2007年03月19日 19:25:03
3楼
是不是怕自动排气阀失灵什么的?
回复
商准
2007年03月21日 15:29:04
4楼
不能设排气阀,排气阀吸气时,造成泵吸不上水或水量小。