现在手上有一个工程,拿着图纸定设备时发现这个问题,望高人指点

现在手上有一个工程,拿着图纸定设备时发现这个问题,望高人指点
免费打赏
zhaodengbin2345
2007年03月18日 14:03:56
2楼
应该是3项5线制的5线的意思。表示该母线槽中有A/B/C/N/PE共5线。
回复
well-wang168
2007年03月20日 15:54:17
3楼
楼上说法错误,没有3相五线的说法,因为3相3线制
带电导体是指工作时带电的导体,相线(R、S、T)和中性线(N)是带电导体,保护接地线(PE)不是带电导体。带电导体系统按照带电导体的相数和根数分类,在根数中不计PE线》
回复
well-wang168
2007年03月20日 16:05:08
4楼
刚才输入错误应该称为:3相4线制
回复
moyanwo
2008年08月28日 21:47:36
5楼
:L :L :L :L :L