有吊顶--消防卷帘门要设卷帘箱吗?
fdx2112
fdx2112 Lv.12
2007年03月14日 13:53:09
来自于公装设计
只看楼主

最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?

最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?
modie
2007年03月14日 15:33:00
2楼
解决方法有二:
一、肯定是要改的,目前消防是日趋走向规范、严格了。所以是要改的,而以前装修的消防规范里面或许没这么的一条的。

二、不一定要改,可才去软着陆法。在中国乃及许多国家,要严格按消防规范来做的话,可以说百分之九十九不会过的。对于建筑业来说,不做关系是很难行的通的。

以上只是个人愚见

不具有权威性解释

哈哈
回复
modie
2007年03月14日 15:36:02
3楼
近期我们也做过一个酒店二次装修,依然得再次消防审核的。
回复
fdx2112
2007年03月14日 16:08:27
4楼
二次装修施工图纸消防建审时并没有提出对防火卷帘门有何意见,竣工验收时说要增加。。。有点晕。
回复
gdx8785
2007年03月14日 17:43:12
5楼


这涉及到消防设计,应该由业主与原建筑设计方协调,装饰方无权做这样的变动或增加。卷帘门控制箱是一定需要的,否则消防验收过不了。装饰设计时没有考虑到这问题?
回复
fdx2112
2007年03月14日 21:55:19
6楼


消防设计:火灾报警系统\消防水系统\防排烟系统\消防电源...
卷帘门控制箱:设在防火卷帘门内外侧开启卷帘之用.

朋友,可能我没有说清楚,这里说的是保护消防卷帘门卷筒及电机的装置--卷帘箱.有了吊顶防护要不要做.










回复
gdx8785
2007年03月15日 08:45:22
7楼



你的第一贴写得很清楚了:“原用于防火分割的消防卷帘门”,是不是有吊顶和是不是需要用于防火分割的消防卷帘门是完全不同的概念,用于防火分割的消防卷帘门其功能等同于防火墙,因此属于消防设计范畴。
回复
fdx2112
2007年03月15日 09:50:43
8楼
我发张图片吧,在自动扶梯上口有三扇防火卷帘门,卷帘门洞上口是剪力墙,门洞前后侧为吊顶,卷帘门装在剪力墙与吊顶之间(原来就这样),卷筒在吊顶内(无卷帘箱)。。现在要求增加卷帘箱。
回复
fdx2112
2007年03月15日 09:57:09
9楼
防火卷帘门明装是肯定要用卷帘箱保护的,现在防火卷帘门是暗装在吊顶内需不需要设卷帘箱?有无相关条文说明?
回复
gdx8785
2007年03月15日 10:57:02
10楼
见《高规》5。4。5条及其条文说明,也许你这是个多层建筑,但是对防火卷帘的控制而言同样适用。消防部门是执法单位,有权提高对消防的要求(规范只是一种最低要求)。你这项目我估计返工是必然的,如果原来就没有无防火卷帘控制箱箱则责任不应该你负,此部分返工的费用也不应该你出.
回复
fdx2112
2007年03月15日 12:14:10
11楼
感谢楼上的热心解答。

该建筑176米属于一类高层建筑,耐火等级为一级。参照GB50045--95《高规》是肯定的。

现在业主说二次装饰设计时没有提出和考虑此类问题,仅承担卷帘箱的制作费,不负责装饰的拆除和重新装饰费。所以我们不答应。能够找出依据不拆最好啦。
回复