请教下车行坡道出口的卷帘门问题。
co1440599755240
2015年09月22日 14:50:53
来自于建筑问答
只看楼主

《建规》中规定《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定:《火规》中规定 疏散通道上设置的防火卷帘应两步降。 刚开始学习,看规范看不明白。车行坡道出口算不算汽车疏散出口,要不要设置卷帘门。要的话应该是一步降还是两步降?

《建规》中规定
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定:
《火规》中规定
疏散通道上设置的防火卷帘应两步降。


刚开始学习,看规范看不明白。车行坡道出口算不算汽车疏散出口,要不要设置卷帘门。要的话应该是一步降还是两步降?



免费打赏
真仙
2015年09月23日 11:27:03
2楼
你引的汽车库防火规范还是老的,现在按GB50067-2014设计。
建筑防火规范上6.4.11条讲的是人员疏散,要求不用卷帘门。汽车库防火规范上5.3.3条讲的是汽车疏散,坡道出入口处什么条件下设置防火卷帘等。
关于一步降还是两步降,汽车库防火规范上让按《火灾自动报警系统设计规范》,而此规范上的疏散走道一般是人员疏散的情形。比较选择还是两步降科学合理,但最后还是按当地消防要求来做有力度。