最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?
最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?
12楼
业主的说法明显无理,因为绝大部分的装饰设计单位是不进行消防设计的(有资质的问题),再说所谓装饰也就相当于改造,原来就没有防火卷帘控制箱与装饰设计何干?只能说是这建筑原来就有消防隐患,本来就应该整改。这问题业主应该在委托装饰设计的同时,委托原设计单位对此问题进行变更设计并在装饰施工中委托有消防资质的施工单位进行施工。
回复
13楼
此问题我和业主争议过,回答说:原设计没有问题,原来消防验收都通过了,二次装饰消防通不过是你们设计施工的问题。真是晕。。。
回复
14楼
我请业主和消防部门去疏通二个理由:
1。原防火分割的设施,二次装饰并没有改动并且二次装修的图纸曾报消防部门建审通过;
2。《高规》5。4。4条文对防火卷帘门在吊顶内是否设卷帘箱没有明确要求,卷帘箱其作用防止火灾时将帘筒及机械装置烧毁,而现在帘筒及机械装置均在吊顶内,顶棚为A级双层吊顶材料,二侧有水喷淋,防火卷帘门的耐火极限为3。00H,其保护功能应当具备。
回复
15楼
1.是应该这样。
2。需要有防火卷帘控制箱--------《高规》5。4。5条及其条文说明中有解释,除非是业主能摆平消防部门才有可能不要求,但是这样的可能性不大,我估计是整改通知单已经开出了吧
回复
16楼
防火卷帘门控制箱≠防火卷帘门卷帘箱,因此,不能套《高规》5。4。5。《高规》5。4。4可以参考。
回复
17楼
吊顶是加的吧,感觉好假呀!
回复
18楼
是啊。。。图片上的人也是假的,效果图吗。
回复
19楼
规定:消防控制设备对防火卷帘的控制应符合下列要求:(1)疏散通道上的防火卷帘两饲,应设置火灾探测器及其报警装置,且两边应设置手动控制按钮。(2)疏散通道上的防火卷帘。应按下列程序自动控制下降:①感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底。用作防火分区的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘门应下降到底,报警信号及防火卷帘的关闭信号应送刭消防中心,需要有防火卷帘控制箱.