小弟搞暖通空调的,现在碰到了空调配电的问题请教大家。该空调系统有如下组成:空调室外主机3台(380V/20.2kW/35A每台)、空调系统循环水泵2台一用一备(15kW每台)、电子除垢仪一台(220V/0.5kW)以及室内部分的空气处理机1台(380V/2.2kW)、室内风机盘管20台(220V/0.2kW)。具体配电的方式暂时考虑如下:由建设单位送一根总电缆至空调室外机附近--接入一个总的配电箱1,里面包含3台室外机的开关及水泵配电箱2的接线,空气处理机和电子除垢仪的配电箱3的接线。而室内风机盘管直接由各室内PZ30箱接电,不由本系统提供。
配电箱1(包含3台室外机的开关及配电箱2的接线):总的断路器a CM1-400L/3300 315A 1只
断路器b CM1-63L/3300 50A 3只 负责3台室外机
断路器c CM1-63L/3300 50A 1只 负责水泵配电箱2
断路器d CM1-63/3300 16A 1只 负责空调处理机配电箱3
配电箱2(包含水泵的接电,一用一备): 断路器 NM1-63L/3300 50A 1
交流接触器 CJX2-4010 2
继电器 JRS1-30~40A 2
时间继电器 T3 3
小型继电器 JZX-220V 4Z 3
指示灯 7
按纽 4
转换开关 1
配电箱3(包含空气处理机及电子除垢仪的接电) 断路器 C65N-3P 10A 1
断路器 C65N-2P 10A 1
电源线选择:室外机及水泵为BV-4*10+1*6mm2
空气处理机为BV-4*2.5+1*1.5mm2
请各位帮忙,以上考虑是否可用?另外空气处理机为防止过热是否需要增加热保护装置,具体什么型号参数? 请留言或者联系QQ:37733445,不胜感激 !