请问密封式变压器是否需要抽芯检查??
borizon
borizon Lv.2
2007年03月14日 07:53:25
来自于变压器
只看楼主

多谢多谢!!

多谢多谢!!
免费打赏
cxc3233917
2007年03月14日 11:12:47
2楼
你说的是那种?一般的干式变压器线圈都是用环氧树脂或其它绝缘材料浇注的。
回复
borizon
2007年03月14日 18:30:08
3楼
我说的是S10-M系列,葫芦岛沈中变压器厂出的,油浸式.我看了他们的网站,好象是不用,不过还是谢谢你!
回复
chengyongkft
2007年03月14日 19:49:14
4楼
密封式变压器只不过是一个概念,在实际使用中并无优点.要特别注意变压器的密封,有时候漏油都不知道.
回复
liuhe4941
2007年03月15日 08:39:21
5楼
S10-M型变压器是密封变压器,在投入运行过程中是不进行吊芯检查的,一般密封变压器有严格的技术要求,内部结构无需紧固,比普通变压器性能要求更好,在正常使用中不漏油,免维护的优点。因此密封变压器是不进行吊芯检查。
回复
ken417586678
2007年03月15日 14:07:37
6楼

说得好.
回复
liuhe4941
2007年03月15日 18:21:17
7楼
全密封变压器由于隔绝了油与空气接触的途径,绝缘不会受潮且老化率大大降低,变压器使用可靠性及使用寿命因此而提高。运行前不需吊芯检查,用户因此将节约费用。此种变压器的铁心、线圈及器身具有优点外还有如下工艺和结构不同:(1)器身采用真空注油,彻底清除绝缘材料中水分和空气,保证变压器长期运行寿命。(2)油箱采用波纹式油箱或膨缩散热器,取消储油柜。油体积的变化由油箱的弹性来调节补偿。
回复
chengjieleeman
2007年03月15日 21:10:02
8楼
我单位用的也是全密封变压器,不需要吊芯检查,是浙江江山变压器厂
回复
tianzongshang
2007年03月16日 10:44:01
9楼
电厂的安装验收规范中,要求,所有的油变压器都必须吊罩抽芯检查,但是也有特殊的,如我现在在建的电厂的主变是厂家出的一份承诺函,说不需要吊罩,因不吊罩检查所引发的所有问题,变压器厂家自行负责。就这样,监理也同意!
回复
borizon
2007年04月14日 15:10:32
10楼
多谢各位了,好象确实不用抽芯检查,现在的规范一般都要求抽芯,密封式变压器好象是近几年的新产品,采用的是国外的技术,所以有些规范就不适用了,还是特别感谢各位!
回复
wizardgood
2007年04月14日 15:15:05
11楼
sdhfgkjkgjkfghjlkfglg;dghdflgjdlghfdjlghfslg