8000KVA变压器应配多大电流的35KV断路器?
xjhdfzj
xjhdfzj Lv.5
2007年03月13日 16:51:18
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
shaofuqiang1958
2007年03月14日 16:56:59
2楼
三相变压器容量的计算公式:P=1.732UI 8000KVA=1.732X35KV 即可得.
回复