求助:高大厂房应该采用何种自喷系统
山东蒙山
2007年03月12日 09:58:51
只看楼主

服装车间,面积1.96万平方米,一个防火分区,斜屋面,坡顶高11.9米,坡底高9.6米,应该采用何种自喷系统

服装车间,面积1.96万平方米,一个防火分区,斜屋面,坡顶高11.9米,坡底高9.6米,应该采用何种自喷系统
免费打赏
xfd831
2007年03月12日 21:40:02
2楼
水炮
回复
ah-wangjun
2007年03月12日 22:30:16
3楼
一般此丙类厂房耐火等级为二级,最大防火分区8000平米,加喷淋后16000,故还应该设置两个防火分区。
对于此类型严格按照规范应采用雨淋系统,但是实际设计中一般均采用其他系统代替,如早期抑制快速响应系统,水炮系统,或是水喷雾系统等。可以当地消防局磋商后再定方案。
回复
yanglan
2007年03月13日 00:41:05
4楼



ESFR在车间中不好用的,只能用在仓库,堆跺等

这个不知道可不可以借鉴喷规中的非仓库类高大空间设置喷林?毕竟超过8m高了啊
回复
z_engineer
2007年03月13日 10:07:15
5楼
ESFR当然可以用,仓库能用,车间更不用说了
建议采用ESFR系统,具体情况可与当地消防主管部门协商解决。
回复
ah-wangjun
2007年03月13日 15:12:51
6楼


上次请教过姜文源老先生,认为是可以用的,没有问题。
关键的问题在于ESFR的价格比较贵,怕甲方吃不消。
回复

相关推荐

APP内打开