请问10KV变电所投运前必须具备哪些前提条件?(如消防设施或报警等)
请问10KV变电所投运前必须具备哪些前提条件?(如消防设施或报警等)
22楼
6楼说的很详细,学习了.
回复
23楼
不要忘了还要防雷接地
回复
24楼
回答得很详细,支持!
另外再测量接地电阻阻值。
回复
25楼
除了这些还应有健全的管理制度和正确的操作规程就达到基本的运行条件了
回复
26楼
我想求教10KV变电所的毕业论文(汉语版和英语版)网站也可以邮箱是 zhaoxiaoxu2007@163.com 请大家帮忙谢谢!
回复
27楼
再次多谢大家!我还想问一下,电业局对接令人员的数量有限制吗?
回复
28楼
补充一下:还要准备警示牌 如:禁止合闸、高压危险 等
回复
29楼
电业局 应该给你几个文件要用镜框装裱上墙的
回复
30楼
1、设备合格
2、安装合格
3、整体试验合格
4、安全设施合格齐全,警示标志合格齐全
5、经有关部门验收
6、得到投运指令
回复
31楼
这要分两个方面来讲:
1、运行保障部门:人员的培训;消防设施的健全;操作票的健全;管理制度、操作制度的 健全以及电力公司的审批手续等等;
2、施工单位;最起码的设备合格;最起码的安装合格;以及必须的设备及系统的调试合格(这是一套完整的国家规范规定的必须的内容)报告。
回复