请教高手10KV变电所投运前必须具备哪些前提条件?
myhx1668
myhx1668 Lv.2
2007年03月11日 22:02:14
只看楼主

请问10KV变电所投运前必须具备哪些前提条件?(如消防设施或报警等)

请问10KV变电所投运前必须具备哪些前提条件?(如消防设施或报警等)
免费打赏
gongwanni
2007年03月13日 18:04:38
12楼

1、设备合格
2、安装合格
3、整体试验合格
4、安全设施合格齐全,警示标志合格齐全
5、经有关部门验收
6、得到投运指令
回复
wz20060217
2007年03月13日 18:32:29
13楼
支持6楼说法!!
回复
zl61639308
2007年03月13日 19:21:04
14楼
fdgdfdfgfd
回复
fengqiyunfeiyang
2007年03月13日 19:34:32
15楼
1、并网条件符合要求(相序)。
2、有并网许可证或并网协议。
3、消防设施符合要求,并有验收许可证。
4、计量装置要有验收合格证。
回复
zge-2006
2007年03月13日 20:14:41
16楼
以下是引用xiaosu0105在2007-03-13 08:31:21.0发表的内容:
1、设备耐压试验以及传动试验等均已经合格(变压器、高低压柜、避雷器、高压电缆等)并且距离试验日期没有超过半年;
2、设备模拟图板已经正确制作完毕并已经悬挂在变电室内;
3、计量装置已经由电力公司安装校验完毕;
4、防小动物措施、消防设施(简单变电室可只设灭火器等灭火设施)均已经具备并完善;
5、绝缘安全用具均已经配备并在有效期内;
6、已经由专业主管部门验收合格;
7、运行值班人员或者管理人员已经确定。同意你的观点.
回复
hq178360
2007年03月13日 21:03:42
17楼
同意6楼.设备模拟图板已经正确制作完毕并已经悬挂在变电室内不是必要条件吧,只是电力公司变相收钱的手段而已.负控要安装, 操作票值班记录管理规定等,
回复
myhx1668
2007年03月13日 21:06:14
18楼
我在河北秦皇岛,非常感谢大家的指点!
回复
myhx1668
2007年03月13日 21:08:52
19楼
看来我们的新变电已经符合要求,马上就可以投入运行了!
回复
kfhsp
2007年03月13日 23:58:20
20楼
8、检查“微机保护定值”设置是否正确。
9、检查变电所的接地装置是否在4欧姆以下;仪表、DCS中控室是否安装了专用接地体,其接地线分布应与电力系统接地线分开,坚决同意、支持你的观点。
回复
lijiefu18
2007年03月14日 05:19:23
21楼
再一次学习了!
消防设备、室内通风良好、指示牌、图纸也都应该核对!
回复

相关推荐

APP内打开