有一设备完善得锅炉房,现运行两台10吨燃煤锅炉,采用水力冲渣系统,冲渣系统部分采用循环水.请问大家,在保证锅炉正常运行得情况下如何节约用水,呵呵,大家可别小看锅炉房用水,仔细一算,的确十分惊人得!希望大家探讨一下!
有一设备完善得锅炉房,现运行两台10吨燃煤锅炉,采用水力冲渣系统,冲渣系统部分采用循环水.请问大家,在保证锅炉正常运行得情况下如何节约用水,呵呵,大家可别小看锅炉房用水,仔细一算,的确十分惊人得!希望大家探讨一下!
2楼
冷凝水回收了吗!?
回复
3楼
哦,已经利用冷凝水补充部分水力除渣系统了,其它得版主还有什么好建议吗?
回复
4楼
冷凝水闭式回收,直接回到锅炉循环使用,可减少排污,减少水处理树脂还原用水,用冷凝水除渣大材小用.引风机冷却水可循环使用.
回复
5楼
锅炉房用水有很多方面,锅炉自身用水是大户,采暖用水也不少,除渣用水跟它们比起来还是个小户,要讲锅炉房节水那应该是多方面的,蒸汽冷凝水当然得回收,这是节约大户,但是得做化验,只有当它合格时才能进入锅炉补水系统中,不合格可以做为采暖补水,根据锅炉房布置,有些排污水可以做为采暖补水,相当于沉将池利用了,有些排污水就近做为除渣用水了,引风机循环水最好用于除渣用水。现在还有很多加药的,有给锅炉用水的,有给蒸汽冷凝水加的,都是有机或无机成份,减少锅炉排污,也是节能措施。
回复
6楼
冷凝水补充部分水力除渣系统是一种浪费
回复
7楼
正确
回复
8楼
听了大家的建议收获不少,越来越感觉自身这方面知识的缺乏,说来惭愧,本是学的暖通空调,却只是一知半解。
这几天发现了一个比较浪费水的环节。这里的水处理系统是最早的固定床钠离子交换,两台分别是1975年1986年的产品
每次反冲时水都直接排走,一次大概十几吨水,现在想根据现有条件更新原有水处理设备,高手们认为哪种水处理设备既节约又高效,流动床离子交换设备可以吗?
锅炉房现有设备:两台10t纵置单锅桶链条蒸汽锅炉。闲时一般运行一台,一年中大约有三个月左右两台锅炉同时运行
回复
9楼
如果贵公司蒸汽是用于间接加热的,首先是考虑蒸汽冷凝水回收直接回到锅炉闭式循环使用,可减少交换器制水量,延长交换使用时间.如果是直接加热的,无法回收使用,可考虑改进交换器选型,如果原水硬度不高,单级交换软水就能合格,建意选用流量控制式的全自动交换器,如果原水硬度高,可选用双级交换器,这样再生耗水量低一些.即用末一级的还原水,再用于初一级的还原
回复