某工程水源为自打井供水,室内室外都设有消防,消防水池储存了室内外消防全部用水,消防水池设了消防取水口(建筑在保护范围内),室内消防由消防泵供水,问题是室外消防供水怎么解决,有人说和室内消防泵合用泵,那水泵的流量不是会非常大吗,而水泵扬程要按室内消防系统压力,那消防水泵也太大了点(曾经做过一厂房,室内10L/S,室外35L/S);也有人说单独设一套室外消防泵,消防车来了后再人工启动,这种做法光消防栓就要设两套泵我觉得好象又没必要?!请教各位高手,有没有好的解决方法(特别是单一水源,室内消防用水很小但室外消防用水又很大的情况)
某工程水源为自打井供水,室内室外都设有消防,消防水池储存了室内外消防全部用水,消防水池设了消防取水口(建筑在保护范围内),室内消防由消防泵供水,问题是室外消防供水怎么解决,有人说和室内消防泵合用泵,那水泵的流量不是会非常大吗,而水泵扬程要按室内消防系统压力,那消防水泵也太大了点(曾经做过一厂房,室内10L/S,室外35L/S);也有人说单独设一套室外消防泵,消防车来了后再人工启动,这种做法光消防栓就要设两套泵我觉得好象又没必要?!请教各位高手,有没有好的解决方法(特别是单一水源,室内消防用水很小但室外消防用水又很大的情况)
2楼
怎么不见兄弟姐妹们给出出主意啊,是不是我提的问题太简单了啊
回复
3楼
可能大家对你的工程情况不大清楚,不便于出主意。
在旧《建规》中对楼主这样的情况,似乎可以不设室外消火栓,室外消防给水由消防车从消防水池吸水提供,前提条件是:被保护的对象在消防水池的保护范围内(150m),消防水池不应受到建筑物火灾的威胁。本人在学习新《建规》时,觉得这样处理不妥,因为不能满足8.1.2条的规定(强规)。
个人认为搂主可以采用:
1、室内、室外消火栓合用泵,流量满足室内、外消火栓用水量,扬程满足室内消火栓的要求及8.1.3条规定。
2、室内、室外消火栓分别设泵,流量、扬程满足各自要求。
一般来说采用1较多,我以前很多工程就是这么做的。
回复