高层建筑水泵房大家都设自喷吗?
korterry
korterry Lv.8
2007年03月10日 09:57:57
只看楼主

如题

如题
kibo
2007年03月10日 10:20:33
2楼
应该可以不做罢。
回复
eqingdigushi
2007年03月10日 21:07:51
3楼
一般住宅和办公没设的,超高层设.你是什么特殊功能吗?
回复
jzh_nc
2007年03月11日 11:18:14
4楼
我也支此不设的
回复
yanglan
2007年03月11日 13:42:12
5楼
我认为不设,
如果有柴油泵呢 ?

按照规范的话,水泵房没有被排除啊??

我们做的工业项目里,特别是FM APPROVAL 项目,独立建造的消防泵房要设置自喷的,里面一般有柴油泵做备用泵的
回复
ah-wangjun
2007年03月11日 21:53:27
6楼
高规宣讲时提过此问题,说法是参考当地消防部门意见,可设可不设。

在NFPA要求中是需要设的,因为考虑到泵房里会有人,本着以人为本的精神,要设置。
回复
korterry
2007年03月12日 07:47:12
7楼
谢谢大家~
回复
wind5308
2007年03月12日 22:38:29
8楼
FM验收的项目,如果是柴油泵房的话,需要设置自动喷淋系统
我做过的,还有在风管内装设喷头的
回复
yanglan
2007年03月13日 00:30:41
9楼


如果都是电泵呢?还要设置吗 ?
回复
wytlw1974
2007年03月13日 16:17:37
10楼
一般的电泵都不做,因为我见各地的象水厂这样的大泵房都没有设计自喷的...
回复
善伯
2007年03月13日 20:21:43
11楼

我认为可不设,但套高规7.6.4条"经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室..."显然要做.
在江苏水消防技术规程征求意见稿中明确可不做.总之,众说纷纭,莫衷是一.
回复