我想作一个十六M3的冷库只有单项电谁有这样的经验呀
lizuokongtiao
2007年03月09日 13:38:21
来自于制冷技术
只看楼主

我这想作一个16M3的冷库-18度,200MM苯板保温(已做好),但用户没有动力电(380V50HZ)只有220V50的单项电我没有作过这样的经验,请朋家给我一点指导呀????谢谢!压缩机的价格是多少???

我这想作一个16M3的冷库-18度,200MM苯板保温(已做好),但用户没有动力电(380V50HZ)只有220V50的单项电我没有作过这样的经验,请朋家给我一点指导呀????谢谢!压缩机的价格是多少???
免费打赏
snyfish
2007年07月31日 10:32:54
12楼
我把图片传下
回复
chyunfei
2007年08月09日 08:58:25
13楼
我用3P空调做过,不过压缩机是全封活塞是的启动开关要改一下。不改停机后马上启动启动不起来。
回复
chyunfei
2007年08月09日 09:02:17
14楼
最好用DJ型号的吊顶风,
回复
mikelimail
2007年08月10日 09:25:53
15楼
建议蒸发器改用DJ22为好,另匹缩机月迪琴土4531单相机(原装配有辅助起动器)这样就很好啦!
回复
mikelimail
2007年08月10日 09:28:13
16楼
另补充一点是DJ22冷风扇电机改到220V即好
回复
mikelimail
2007年08月10日 09:33:19
17楼
另彭胀阀用丹佛诗2号外平行,冷媒用R22空库打至-26度没问题
回复
guojianhong
2007年08月10日 21:38:39
18楼
要用404才行
回复
mikelimail
2007年08月11日 06:56:51
19楼
如果改用迪琴土2511单相机(原装配有起动盒)行R404冷媒,冷风机用DJ30,彭胀阀用士波轮2号Z。可空库打至-35至-38度没问题
回复
g6ico
2007年11月01日 13:15:39
20楼
请教380v的如何配置
回复
ygw001
2007年11月03日 15:31:48
21楼


“采用R22空库打至-26度没问题”是不行的,排气温度将超过150℃(水冷冷凝器),是要毁坏机器的。
回复