关于渠道纵断面测量的问题
shuli67
shuli67 Lv.7
2012年09月06日 11:19:32
只看楼主

想问一个问题:是有关于渠道纵断面测量,目的是对一条土渠渠底纵坡进行调整,由于原渠底变坡比较多,测量后我用设计比降与地面线比较后,发现填方与挖方极不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,这样的现象是什么原因呢?1、是不是与测量时的误差有关系?(由于附近没有水准点附合,我没有对测量成果进行校核)2、取设计坡度的时候是用单一的坡度还是按照实际渠情取段用不同的坡度呢?

想问一个问题:是有关于渠道纵断面测量,目的是对一条土渠渠底纵坡进行调整,由于原渠底变坡比较多,测量后我用设计比降与地面线比较后,发现填方与挖方极不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,这样的现象是什么原因呢?

1、是不是与测量时的误差有关系?(由于附近没有水准点附合,我没有对测量成果进行校核)

2、取设计坡度的时候是用单一的坡度还是按照实际渠情取段用不同的坡度呢?
免费打赏
shuidianren158
2012年09月09日 20:25:10
12楼
这里的师傅真多!向他们学习。
回复
王丙暄
2012年09月10日 07:57:30
13楼
学习了,真龙多天旱,有点无所适从了……
回复
shuli67
2012年09月10日 08:48:10
14楼
其实这方面最近也请教了好多人,自己还是个新人,感觉学到了好多,慢慢来吧!
回复
m373864555
2012年09月10日 11:11:46
15楼
回复
hx690508
2012年09月11日 09:42:24
16楼
只要测量没有问题,符合设计流量的前提下,可适当更改一下比降
回复
liucaifeng0626
2012年09月12日 15:15:35
17楼
学习啦,我又一次也出了这样的问题。。
回复
shuli67
2012年09月13日 15:37:17
18楼
这里师傅确实多,我这几天确实学到了好多!!!
回复
shixiaohao
2012年09月13日 15:38:03
19楼
这个问题貌似我遇到过,不过当时我同学帮我解决了!!
回复