水泵接合器接入的位置问题
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2007年03月08日 09:18:55
只看楼主

高位水箱进水泵房的管子应在报警阀前接入,可是水泵接合器一定也要在报警阀前接入吗 之后不可以吗?如果使用了水泵接合器的话 都已经知道发生火灾了 我觉得装在之前和之后都可以的。

高位水箱进水泵房的管子应在报警阀前接入,可是水泵接合器一定也要在报警阀前接入吗 之后不可以吗?如果使用了水泵接合器的话 都已经知道发生火灾了 我觉得装在之前和之后都可以的。
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月08日 11:08:36
2楼
是的,虽然一般设计都是接在之前,但是规范并无此规定
回复
titi1983
2007年03月08日 19:37:36
3楼
本人新手,正在做一个消防的设计,正好遇到接合器的问题,正在寻找资料中..............貌似不是很多.....只能问师傅去了。
回复
gpechj02
2007年03月08日 20:41:56
4楼

你说的对,规范是法律,法律没有禁止的事你可以去做。不过在有多组报警阀时,你如果在报警阀后接,就要每组都接,如果在报警阀前接,一组就可以了,你会怎么选择?
回复
yanglan
2007年03月08日 22:44:33
5楼
对于单个的湿式报警阀组,前后都可以,

几个并联的话,在前
干式系统和预作用系统,接在后面的话,不是增加了管道的容积嘛 。所以接在前最好了。
回复
留一手
2007年03月10日 00:38:18
6楼
其实,在喷淋规范条文说明中有图样的,大家可以看一看

个人看法,前后都可以,因为规范没有明文规定
回复

相关推荐

APP内打开