*关于高层塔式住宅建筑防火分区的问题*
gaoxiang917
2007年03月08日 00:05:33
只看楼主

各位好,想请教各位高手一个问题:一高层商住楼,塔式住宅,底商3层,住宅16层,共19层,建筑高度61米,设剪刀梯一部,每层建筑面积1200平米,本楼应该属于一类建筑吧?高规上说一类建筑每个防火分区最大建筑面积为1000平米,是不是需要做两个防火分区?怎么做?

各位好,想请教各位高手一个问题:一高层商住楼,塔式住宅,底商3层,住宅16层,共19层,建筑高度61米,设剪刀梯一部,每层建筑面积1200平米,本楼应该属于一类建筑吧?高规上说一类建筑每个防火分区最大建筑面积为1000平米,是不是需要做两个防火分区?怎么做?

1173283532898.jpg

免费打赏
88y8
2007年03月08日 09:42:58
2楼
本图的主要几个问题:1,本图是否能满足《高规》第6。1。1条。
2,开口天井是否满足规范要求.

按防火分区分个防火分区安全出口不得少于两个.一把剪刀楼.是满足不了要求的.最少还要增加一把疏散梯.

按广州地区开口天井规范设计要求超过九层(含九层)用于厅,房采光的开口天井不得小于6米.
用于非厅房采光的开口天井其开口宽度不得小于2.4米.仅用于楼梯采光的开口天井不得小于1.8米.

回复
gaoxiang917
2007年03月08日 22:44:00
3楼
对,现在面积已经超了1000平米,意思是必须分两个防火分区了?方案是不能改了,就看在现有的基础上怎么分最简便,如果在楼电梯前室中间加一防火隔墙,中间开甲级防火门,不知是否可行?或者还有什么其他的办法?至于楼上提到的开口天井?是什么意思?平面中没有天井啊?
回复
monde
2007年03月09日 14:50:49
4楼
中间开甲级防火门和现在的情况是一样的,建议将下部C套型的两个暗书房做成两把楼梯,开口天井指你方案中的采光凹槽,C套的客厅采光在凹槽内,建议想办法将厅室对调一下位置,如果总图允许,适当加大中间跨的柱网跨度.
回复
happy_redapple
2008年06月27日 17:09:58
5楼
我也想知道怎么处理的
回复
起跑线
2008年07月05日 11:08:37
6楼
楼梯前室、电梯前室“三合一”,高规中禁止这样做。
可以将楼梯间一个开门设在走廊处,在电梯下部设防火门,避免全部户门开向前室。
回复

相关推荐

APP内打开