如题。一路带一台变压器的话,用几台好呢?从经济、技术方面分析。谢谢。
如题。一路带一台变压器的话,用几台好呢?从经济、技术方面分析。谢谢。
2楼
至少是一台进线柜,一台计量柜,一台互感器柜,还要有一台出线柜,有的还要有补偿柜
回复
3楼
多大的变压器?
回复
4楼
一台进线及电压互感器柜,一台进线开关柜一台计量柜一台出线柜.共四台组成.
回复
5楼
你有几段母线啊??
要是一段的话,就一台进线,一台电压互感器和变压器柜.还有馈线柜
回复
6楼
上海这边我做了三个不同种类的变电所,一路10kv高压进线带一台变压器500~11250。
一个方案用了四台,
一个方案用了三台:进线+计量,pt,馈线。
一个方案也是三台:进线,计量,pt,馈线用母排直接到变压器了。
我看,有的产品样本可以用两台,或者一台高压柜就可以了。
不知有没有这么用的。
回复
7楼
一台进线柜一台电压互感器柜一台电容柜一台出线柜有的还要补偿柜
回复