请问10/0.4的预装式箱式变电站内部的变压器最大能做到多少??
finaday
finaday Lv.4
2007年03月07日 17:11:21
来自于变压器
只看楼主

如题,有没有相关的标准要求,说不准的就别发表意见了,免得误导,哈哈。感觉大家现在都是没有个标准,容量大点就把壳体做大点,加点散热处理,还有就是看电业局的审批意见。希望有知道的提供相关规范标准

如题,有没有相关的标准要求,说不准的就别发表意见了,免得误导,哈哈。感觉大家现在都是没有个标准,容量大点就把壳体做大点,加点散热处理,还有就是看电业局的审批意见。希望有知道的提供相关规范标准
免费打赏
goodlgf
2007年03月07日 20:35:49
2楼
我也很想知道这方面有问题,哪位指教一下
回复
powerxp001
2007年03月07日 22:43:42
3楼

建筑电气设计技术措施2003
不宜超过1250kVA
回复
shaofuqiang1958
2007年03月07日 23:18:28
4楼
北京地区也是不超过1250KVA.
回复
finaday
2007年03月08日 08:21:35
5楼
当时看论坛里好多朋友说见过1600KVA的,还有的朋友 做过2000KVA的,很厉害啊
回复
finaday
2007年03月09日 08:14:20
6楼
我昨天找到两个标准,一个说适用于1600以下,一个适用于1250以下,不过还说可根据具体工程配置大容量变压器