请教:小区路灯、景观灯线缆选型设计问题!
liuxia760117
2007年03月07日 09:07:04
来自于照明工程
只看楼主

各位高手:小弟正在搞一个小区路灯、景观灯设计。初涉这一行,提一些基础的问题,如下:一、路灯部分:共有路灯灯杆16个,其中单火5.5米12个,双火5.5米3个,高杆6头10米1个。单火功率150W,双火功率300W,高杆6头功率1500W。线缆长度490米。二、景观灯部分:景观灯5个,射灯2个。射灯功率150W。线缆长度260米。三、路灯和景观灯分路控制。有位前辈经计算,路灯选择YJV22-5*16线缆;景观灯选择YJV22-3*6线缆。

各位高手:小弟正在搞一个小区路灯、景观灯设计。初涉这一行,提一些基础的问题,如下:
一、路灯部分:共有路灯灯杆16个,其中单火5.5米12个,双火5.5米3个,高杆6头10米1个。单火功率150W,双火功率300W,高杆6头功率1500W。线缆长度490米。
二、景观灯部分:景观灯5个,射灯2个。射灯功率150W。线缆长度260米。
三、路灯和景观灯分路控制。
有位前辈经计算,路灯选择YJV22-5*16线缆;景观灯选择YJV22-3*6线缆。
我经计算,觉得线缆线径太大,请教各位高手,应如何计算选型?
bingyu0923
2007年03月07日 13:20:59
2楼
差不多,不算很大
回复
liuxia760117
2007年03月07日 15:40:30
3楼
谢谢bingyu0923.
回复
ar1118du
2007年03月08日 17:22:44
4楼

你大概只是考虑了 电缆的载流量或者电压降 等方面的问题, 没有进行热稳定校验和开关电器的整定等问题;
事实上, 在线路较长时,电缆的载流量或者电压降 往往不成问题, 进行热稳定校验和开关电器的整定,你会发现需要的电缆截面 是很粗的.
看一下 低压配电设计规范 的相关条文
回复
ar1118du
2007年03月08日 17:26:41
5楼
低压配电设计规范GB50054-95 的相关条文
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:

一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;

二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;

三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;

四、导体最小截面应满足机械强度的要求,
回复
liuxia760117
2007年03月08日 23:29:15
6楼
谢谢
回复
txd-1964
2008年10月23日 14:20:49
7楼
功率太大,,距离太近.
回复