请教小型冷库的设计方案
raey52
raey52 Lv.2
2012年09月05日 09:52:19
来自于制冷技术
只看楼主

有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!

有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
免费打赏
诺尔制冷
2012年09月05日 13:14:39
2楼
地下室不适合做低温库,如果确定要做的话,建议保温处理到位地下要做架空,以免产生冻鼓,100平方不是很大,建议用150mm组合库板,高度按照2.3米计算,大约可以放50吨的冻鱼,配一套10匹机组够用,蒸发面积=DD-100冷风机二台。
回复
wybbyw
2012年09月05日 17:02:36
3楼
葛师傅这个建议不错,地下室做 小型冷库要做防冻处理啊
回复
raey52
2012年09月06日 12:58:26
4楼
多谢两位指点,我再仔细考虑下。有没有在湖北附近的大侠愿意帮忙做这个的吗?
回复
glqfzcom
2012年09月06日 13:59:03
5楼
我们公司就是做
回复
ephone
2012年09月06日 15:35:22
6楼
你这个冷库温度是-18度吧?采用150mm厚度的聚氨酯板材,两台10HP的制冷机组,两台DD100的冷风机就可以了。冷库建造的好坏,不仅取决于设备、材料,更重要的是施工安装,细节处理方面与日后的使用效果及运行费用息息相关。
回复
h454907308
2012年09月06日 19:46:05
7楼

湖北哪里??
回复
raey52
2012年09月10日 09:58:16
8楼

谢谢你,说的非常有道理.多谢指教!
回复
bxzlhh
2012年09月10日 20:51:16
9楼

主要保温要做好,也可以用聚氨酯喷涂,因为保温较为重要,以后用电量也会大大降低这个机组的配置差不多,要是用一台10hp个人认为有点小
回复
a82268569
2012年09月11日 16:23:09
10楼
好方法,顶一下.
回复
linglingwan
2012年09月18日 17:01:19
11楼
冷库设计经验还要继续学习啊~~
回复